USV und IPC, wie richtig konfigurieren?

Sinix

Level-1
Beiträge
1.588
Reaktionspunkte
216
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Forumgemeinde,

aktuell habe ich einen IPC mit Windows und eine Sitop UPS500S (Kondensator-USV).
Anhand der DIP-Schalter der USV konnte ich ein brauchbares Ergebnis einstellen um
den IPC mit Windows geregelt herunterzufahren und auch wieder zu starten.

Nun ist es aber so, dass der IPC bei Spannungswiderkehr immer sofort startet.
Da ist dann das Problemchen, wenn nun der Puffer noch nicht >85% geladen ist,
dass bei erneutem Spannungsausfall die Pufferung nicht ausreicht
und Windows beim Hochlaufen abgeschossen wird.

Meine Idee wäre jetzt den Relaiskontakt Puffer>85% des Sitop zu benützen.
Allerdings bedingt das etwas Aufwand mit Koppelrelais und Selbsthaltung und gefällt mir erstmal nicht.

Musste sich jemand mit ähnlicher Hardware und gleiches Problem Gedanken machen
und hat einen Lösungsansatz für mich?

Vielen Dank vorab.

MfG Sinix
 
Hallo,
ich kann dir dazu erstmal nichts sagen - habe aber eine Frage dazu :
Du schreibst, dass du bei Spannungswiederkehr und voll aufgeladenem Puffer auch wieder Unterbrechungen hast. ich habe bei uns eine ähnliche Konfiguration und bei einer Anlage schon häufiger mal bemerkt habe, dass die (der PC) von der USV heruntergefahren wird obwohl es dafür nicht wirklich einen Grund gibt.
Kann es sein, dass bei dir der Zustand ähnlich ist ... oder liegt es bei dir wirklich an einer instabilen Versorgung ?

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Larry,

...ich habe bei uns eine ähnliche Konfiguration und bei einer Anlage schon häufiger mal bemerkt habe, dass die (der PC) von der USV heruntergefahren wird obwohl es dafür nicht wirklich einen Grund gibt.
Kann es sein, dass bei dir der Zustand ähnlich ist ... oder liegt es bei dir wirklich an einer instabilen Versorgung ?

Gruß
Larry

Danke das du mich darauf hinweist. Nein aktuell habe ich dass hier aufm Schreibtisch. Soll aber nä. Woche in Betrieb gehen und ich kann mir gut vorstellen,
dass die Bediener/Instandhalter mal kurzfristig beim Hochlaufen wieder ausschalten aus welchen Gründen auch immer. Selbst wenn Windows nicht zerschossen wird,
kommt dann beim Hochlaufen der gesicherte Modus und erfordert eine Eingabe :sb8:

Genau für dein Problem soll ja die USV mit da sein.
Ich habe bei der Sitop-Software dazu erstmal 2 Sekunden eingestellt bevor Windows heruntergefahren wird und
den DIP-Schalter +0,5V am Sitop(default), heisst Zeit läuft bei Unterschreiten von 22,5V.
Hängt aber wahrscheinlich auch von einer stabilen USB-Kommunikationsverbindung ab.

Gruß Sinix
 
Naja ... von den Werten her ist es bei uns ähnlich (der Spannungsschwellwert liegt bei uns niedriger - meine ich).
Der Sinn ist bei uns natürlich auch der, dass der Visu-PC kontrolliert und gezielt beim Ausschalten der Anlage herunter gefahren wird.

Gruß
Larry
 
Naja ... von den Werten her ist es bei uns ähnlich (der Spannungsschwellwert liegt bei uns niedriger - meine ich).
Der Sinn ist bei uns natürlich auch der, dass der Visu-PC kontrolliert und gezielt beim Ausschalten der Anlage herunter gefahren wird.

Gruß
Larry

Und wie schaut es bei dir bei einem erneuten Spannungsausfall während der Hochlaufphase aus?
 
Sagt einmal sind bei euch die USVs so klein das ihr die Rechner nach 2s runterfahrt.
Ich stelle die auf 30sec und mehr. Kleine Spannungsschwankungen von 2 bis 15sec.
Sollen ja nicht sofort den Rechner runterfahren, das ist doch eher Störend.

Die Kunden sollen auch auf keinen fall den Rechner mit den Hauptschalter runterfahren,
sondern sich ordnungsgemäß abmelden und damit den Rechner runterfahren. Danach erst
den Hauptschalter ausschalten.

Grundsätzlich installiere ich eine Batch Datei, die mir eine Auschaltreihenfolge durchführt,
diese wird von USV oder auch vom Manuellen runterfahren aufgerufen.
 
Sagt einmal sind bei euch die USVs so klein das ihr die Rechner nach 2s runterfahrt.
Ich stelle die auf 30sec und mehr. Kleine Spannungsschwankungen von 2 bis 15sec.
Sollen ja nicht sofort den Rechner runterfahren, das ist doch eher Störend.

Spannungsschwankungen 15sec? Was machen deine SPSen dann oderhängt bei dir alles an der USV?
Der IPC benötigt bei mir ca.120s vom Booten bis zum Herunterfahren. Dies sollte die USV auf jeden Fall abdecken.
30s mehr sind natürlich noch drin.

Die Kunden sollen auch auf keinen fall den Rechner mit den Hauptschalter runterfahren,
sondern sich ordnungsgemäß abmelden und damit den Rechner runterfahren. Danach erst
den Hauptschalter ausschalten.

Da keine Bedienhandlungen vorgenommen werden müssen, sind auch keine HMI angeschlossen,
lediglich ein dummer Monitor zur Diagnose. Ein geregeltes Runterfahren durch den Bediener ist
nicht gewünscht.

Sonst noch wer Anregungen zur eigentlichen Frage?

Danke und Gruß
Sinix
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein geregeltes Runterfahren durch den Bediener ist
nicht gewünscht.

bei mir wäre es schon gewünscht - klappt aber leider meißtens nicht.
Die Folge davon : nicht brauchbare Datenaufschreibungen, da oftmals beim Schreiben in eine Datei abgeschaltet worden ist.

Sorry ... keine weitere Anregung ... 8)

Gruß
Larry
 
Genau ... deswegen die USV.
Der Bediener kann nun einfach die Anlage abschalten - das schaffen sie dann doch (und wenn nicht dann ist es auch nicht so schlimm).
Die USV bewirkt nun, dass der PC seine Anwendungen normal beendet und "kontrolliert" herunter fährt.
Ist zwar die teurere Variante (Disziplin wäre natürlich besser) aber wenn es ja nicht anders funktioniert ... 8)

Gruß
Larry

Nachsatz:
Sorry für das nicht ganz "Im-Topic" ... 8)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Liebe Super-Moderatoren bitte das Off-Topic beenden,
sonst bekomme ich nie Hilfe für das eigentliche Problem :wink:


Nun ist es aber so, dass der IPC bei Spannungswiderkehr immer sofort startet.
Da ist dann das Problemchen, wenn nun der Puffer noch nicht >85% geladen ist,
dass bei erneutem Spannungsausfall die Pufferung nicht ausreicht
und Windows beim Hochlaufen abgeschossen wird.

Meine Idee wäre jetzt den Relaiskontakt Puffer>85% des Sitop zu benützen.
Allerdings bedingt das etwas Aufwand mit Koppelrelais und Selbsthaltung und gefällt mir erstmal nicht.

Musste sich jemand mit ähnlicher Hardware und gleiches Problem Gedanken machen
und hat einen Lösungsansatz für mich?

Vielen Dank vorab.

MfG Sinix
 