230VAC /24DC Netzgerät an zentralem 400V FI Schutzschalter

Moroso

Level-1
Beiträge
103
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe ein gemeines Problem.
Ich habe eine fahrbare Maschine die an verschiedenen FI- abgesicherten 32A 400V CEE Steckdose angeschlossen wird.
Die Maschine hat im Schaltschrank ein 230V /24VDC /10A Netzteil für die 24VDC Steuerspannung.
Der Minus der 24VDC Steuerspannung ist geerdet.
Nun fällt mir ab und an der FI Schutzschalter in der Zuleitung raus.
Ich vermute stark wegen dem Netzteil und der Erdung der 24VDC Seite.
Folgende Fragen dazu.
1.Kann das sein, oder bin ich auf der falschen Fährte?
2.Wenn ja, könnte es was bringen die 24VDC Minusseite nicht zu erden?
3.Was hat das für Folgen? Bis jetzt erden wir den Minus immer. Ist das überhaupt erlaubt.
4.Welche weiteren Vorkehrungen muss ich beachten wenn ich die 24VDC Seite nicht erde.

Schon mal vielen Dank für Hilfestellungen.
Moroso
 
Moin.
Welche Art von Netzteil benutzt du? Bei schaltnetzteilen können die Kondensatoren einenAbleitstrom erzeugen. Wenn die sekundärseite nicht geerdet wird ist eine Isolationsüberwachung nötig .


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1. EMV-Schutzbeschaltung des Netzteils könnte ein Grund sein, obgleich ein eher unwahrscheinlicher, aber, sofern es sich um ein Netzteil mit galvanischer Trennung handelt, auf gar keinen Fall wegen der Sekundärseite, vollkommen egal was da passiert.
2. Bezüglich deines Problems: Überhaupt nichts
3/4. Bei Steuerspannungskreisen hast du 2 Möglichkeiten, entweder Erden oder Iso-Überwachung

Kurzum, erfahrungsgemäß würde ich sagen, das du mit dem Netzteil zu 95% Wahrscheinlichkeit eine falsche Spur verfolgst.

Mfg
Manuel
 
Wie ist denn diese Maschine sonst so ausgestattet?

die üblichen Verdächtigen geprüft??

-Heizpatronen
-Frequenzumrichter
-blanke Drahtenden/Scheuerstellen
-sonstige Defekte ;)
 
Guten Morgen Zusammen,
erst mal vielen Dank für eure klaren Aussagen.
Ganz schnell die Antworten zu den Rückfragen:
1. Ich benutze ein Phönix Contact QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 . Gehe eigentlich davon aus das das Gerät galvanisch getrennt ist, bei dem Preis! Werde ich heute in Erfahrung bringen.
2. Heizpatronen, Frequenzumrichter sind keine in Betrieb. Sonstige Probleme, denke ich nicht. (Vielleicht können auch 2 Stk. elektronisch geregelte 230VAC Dosierpumpen die Probleme verursachen).

Ich wünsche einen schönen Freitag

Grüße Moroso
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

wenn du ein mA-Zangenamperemeter hast, dann könntest du mal schauen, wie hoch dieser Fehlerstrom eigentlich ist und die einzelnen Schutzleiter messen. Löst der FI direkt beim Anlaufen aus oder erst nach Minuten oder Stunden?
 
Zuletzt bearbeitet:
Nö wir haben den Grund für die Auslösung des FI's ja noch nicht gefunden.
Die Maschine läuft 2 oder 3 Stunden und dann plötzlich ist der FI draußen.
Mit dem Zangenamperemeter dadrauf warten ist mühseelig,oder?
 
Du kannst mit dem Zangenamperemeter, aber schon mal schauen, ob der der Fehlerstrom an der Grenze ist. Vielleicht wird dann ein Gerät zugeschaltet, das dann den Fehlerstrom über die Grenze treibt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Da haben wir doch die üblichen Hauptverdächtigen:

-geregelte Dosierpumpen-

Den Ableitstrom kannst Du überschlägig bestimmen, wenn Du *ACHTUNG Gefahr* den Schutzleiter im CEE Stecker abklemmst und dort dann die Spannung gegen Erde misst.

I=U/R

R ist hierbei der Erdungswiderstand.

Aber Achtung: Die gesamte Maschine hat dann ein erhöhtes Gehäusepotential!! Tipp funzt nicht, wenn die Maschine sonst Erdkontakt hat.

Zur Diagnose: Pumpen einzeln zuschalten, und Spannungsdifferenz beobachten.
 