-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Wir möchten einen Schaltschrank mit einer zweiten getrennten redundanten Einspeisungen (3x 63A) nachrüsten lassen.
Der Schaltschrank steuert mehrere Verbraucher an, die per CEE-Stecker angeschlossen sind.
Die Steuerung soll die Verbraucher von Einspeisung 1 auf Einspeisung 2 umschalten können.
Der beauftragte Elektriker sagt nun, dass eine zweite Einspeisung nicht so einfach nachgerüstet werden kann. Ein zweiter Hauptschalter wäre nicht zulässig, da bei Abschalten eines Hauptschalters (rot/gelb) der Schrank nicht spannungsfrei sei. Man müsste einen Hauptschalter nachrüsten, der beide Einspeisungen zeitgleich abschaltet. Um dann dennoch eine Einspeisung zu Wartungs- oder Testzwecken abschalten zu können müssten man hinter dem gelb-roten Hauptschalter (der dann beide Einspeisungen schaltet) zwei getrennte Schalter (grau/schwarz) setzen.
Ich wäre dankbar, wenn jemand die Vorschriften kennt und mir sagen kann, ob er dort recht hat. Ich kenne mich dort nicht 100%ig aus, da ich hauptsächlich auf der 24V-Seite unterwegs bin.
Ein befreundeter Elektriker sagt, es sei zulässig. Beide Hauptschalter sitzen nebeneinander. Ein Schild mit dem Hinweis, dass der Schaltschrank nur spannungsfrei ist, wenn beide Hauptschalter abgeschaltet wurden, würde genügen.
Danke!
Wir möchten einen Schaltschrank mit einer zweiten getrennten redundanten Einspeisungen (3x 63A) nachrüsten lassen.
Der Schaltschrank steuert mehrere Verbraucher an, die per CEE-Stecker angeschlossen sind.
Die Steuerung soll die Verbraucher von Einspeisung 1 auf Einspeisung 2 umschalten können.
Der beauftragte Elektriker sagt nun, dass eine zweite Einspeisung nicht so einfach nachgerüstet werden kann. Ein zweiter Hauptschalter wäre nicht zulässig, da bei Abschalten eines Hauptschalters (rot/gelb) der Schrank nicht spannungsfrei sei. Man müsste einen Hauptschalter nachrüsten, der beide Einspeisungen zeitgleich abschaltet. Um dann dennoch eine Einspeisung zu Wartungs- oder Testzwecken abschalten zu können müssten man hinter dem gelb-roten Hauptschalter (der dann beide Einspeisungen schaltet) zwei getrennte Schalter (grau/schwarz) setzen.
Ich wäre dankbar, wenn jemand die Vorschriften kennt und mir sagen kann, ob er dort recht hat. Ich kenne mich dort nicht 100%ig aus, da ich hauptsächlich auf der 24V-Seite unterwegs bin.
Ein befreundeter Elektriker sagt, es sei zulässig. Beide Hauptschalter sitzen nebeneinander. Ein Schild mit dem Hinweis, dass der Schaltschrank nur spannungsfrei ist, wenn beide Hauptschalter abgeschaltet wurden, würde genügen.
Danke!