folgende Frage wird gerade sehr heiß bei uns im Büro diskutiert.

Darf ich eine Leitung Typ NSGAFÖU als PE-Schutzleiter verwenden?

Ich, für meinen Teil, habe dahingehend bedenken das das Schutzorgan bei einem Körperschluss nicht auslöst, dafür jedoch nach einiger Zeit die NSGAFÖU-Leitung innen durchbrennt, und das volle Potential weiter am Gehäuse bestehen bleibt.

Könnte die ein Problem darstellen?
 
Ich, für meinen Teil, habe dahingehend bedenken das das Schutzorgan bei einem Körperschluss nicht auslöst, dafür jedoch nach einiger Zeit die NSGAFÖU-Leitung innen durchbrennt, und das volle Potential weiter am Gehäuse bestehen bleibt.
Dann ist das Schutzorgan zum Schleifenwiderstand bzw. Querschnitt falsch dimensioniert.
Wenn man dann noch so antiquierte (aber leider normativ erlaubte) Sparversionen wie halber Querschnitt des Schutzleiters unterlässt,
kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. P.S. Natürlich darf man unabhängig von der Leitung hier den Querschnitt nur insofern reduzieren,
als das NSGAFÖU natürlich bedingt durch das andere Iso-Material eine höhere Strombelastbarkeit aufweist.

Und ich sach mal so, ob sich jetzt das Kupfer innerhalb der Leitung auflöst, oder ob da vorher noch die Isolierung wegschmilzt, dürfte diesbezüglich allenfalls einen akademischen Unterschied machen.

Mfg
Manuel
 