Hallo zusammen!

Ich möchte ein Lastschütz gerne auf das verschweißen der Kontakte überwachen und ggf. einen vorgelagerten Automaten auslösen.
Leider kenn ich mich bei den Schützen und dem Zubehör nicht wirklich aus, die Vielfalt ist hier auch ziemlich groß.
Kann mir jemand eine Schaltung aufzeichnen wie das funktionieren könnte und welche Bauteile ich dafür benötige?
Lässt sich das über einen Arbeitsstromauslöser realisieren?

lg
 
Wenn ich das richtig sehe, würde bei verschweißten Kontakten ein zwangsgeführter Hilfskontakt (Spiegelkontakt) in der korrespondierenden Stellung bleiben.

Will heißen: ein Öffner bleibt offen und ein Schließer bleibt geschlossen. Diese Art der Überwachung wird von allen gängigen Not-Aus-Steuergeräten durchgeführt.
 