Steuerstrom 24V DC 300V oder 600V UL Litzen

rr_zx

Level-2
Beiträge
86
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Wir diskutieren in unserer Firma, ob wir 300V oder 600V Litzen für den Steuerstrom einsetzen wollen.
Es können Hauptstromlitzen und Steuerstromlitzen parallel liegen.

Wie sehen die Vorschriften aus?
Ich habe leider nichts gefunden...

Es geht um Schaltschränke die nach Amerika geliefert werden. (UL)

Viele Grüsse
Ralph
 
Wenn die Steuerleitungen din die nähe der Hauptstromleitungen kommen (und bei Schützen, . . . wird das immer sein) dann sollte die Isolierung der Steuerleitungen den gleichen Level wie die Hauptstromkreise haben.

Welche Spannung haben die Hauptstromkreise?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Hauptstromleitungen haben 480V.
Wir werden die Steuerleitungen mit 600V ausführen, die durch eine Kanal führen die auch 480V Leitungen enthalten.
Ist dies jedoch eine Vorschrift?

Viele Grüsse
 
Ich leg mich jetzt mal nicht auf eine Norm fest, aber ich bin der Meinung das eine Leitung immer für Spannung ausgelegt sein muss, die über diese Leitung geführt wird... und nicht auf die höchste Spannung von parallel liegenden Leitungen. Sonst müsstest du ja in einer Anlage mit Hochspannung alle Leitungen für die Spannung auslegen. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen...

Gruß
Arne
 
Hallo.

Die Isolierung aller in einem Installationsraum (Kabelkanal) befindlichen Leitungen muss für die höchste vorkommende Spannung bemessen sein! Also in Deinem Fall für 480V. Dies ist hier in Deutschland aber normalerweise nicht anders soweit ich weis.
 