Diesen Schütz ist nur für Heizung oder Beleuchtung gemeint. Nicht für AC-3.
Ich habe für viele Jahren her mit 230V Stellantriebe gebastelt. Normalen Relais oder speziel-Relais mit extra "harten" Kontakte funktionierte nicht. Nur "echte" AC-3 Schütze.
1-phasigen Stellantriebe (eigentlich 2-phasige mit Kondensatorkopplung) sind auch s******e.
Du musst ein relativen langen pause haben wenn du der Fahrrichtung wechselt. Sonnst fährt es weiter in denselben Richtung (!).
Deswegen sind 3-phasigen Stellantriebe besser.
"INSTA SCHUETZ"
bedeutet Schütz für Hausinstallationen. Ist kein AC-3 Schütz.
Warum überhaupt ein "nicht-normalen" Schütz überlegen ?
Nimm doch ein kleinen normalen Schütz. Es kostet sicherlich nicht mehr als das "installations-Schütz".
Elektrische Lebensdauerbei Ie und Last
AC-1/AC-7a in Schaltspielen 200000
AC-3/AC-7b in Schaltspielen 300000
30 000 000 / (24*200) = 6250 Tage, ca. 17 Jahrepro Stunde hat 200 Schaltungen (wenn es etwas ständig regelt), dann ist der Lebensdauer von 300000 Schaltungen in 62 Tagen verschwendet.
30 000 000 / (24*200) = 6250 Tage, ca. 17 Jahre
Der 5TT5001-2 ist höher als der 3RT1. Der ekstra Platzbedarf ist vielleicht nicht so viel.
Dazu kommt das du die ekstra Kontakte z.B. um bessere Fehlererkennung verwenden kannst, wenn du ein Kontakt von jeden Schütz auf dein SPS verbindet.