Suche einpolige Schütze mit Hilskontakt (1S, 1O) mit 24VDC Spule

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Stellantrieb, U=230 VAC, Inenn=1,3A, Ianlauf=2A, P=0,26kW, Kategorie AC-3
Erfahrungsgemäß treten beim dem Antrieb relativ hohe kapazitive Lasten auf, Kabellängen könen bis zu 300m sein.
 
Liebe Experten (wenn welche da sind)

spricht etwas gegen dieses Schütz:
INSTA SCHUETZ MIT 1 SCHLIESSER UND 1 OEFFNER KONTAKT FUER AC 230,400V 20A ANSTEUERUNG ACDC24V / Siemens 5TT5001-2

Grüße Michael
 
Diesen Schütz ist nur für Heizung oder Beleuchtung gemeint. Nicht für AC-3.

Ich habe für viele Jahren her mit 230V Stellantriebe gebastelt. Normalen Relais oder speziel-Relais mit extra "harten" Kontakte funktionierte nicht. Nur "echte" AC-3 Schütze.
1-phasigen Stellantriebe (eigentlich 2-phasige mit Kondensatorkopplung) sind auch s******e.
Du musst ein relativen langen pause haben wenn du der Fahrrichtung wechselt. Sonnst fährt es weiter in denselben Richtung (!).
Deswegen sind 3-phasigen Stellantriebe besser.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Diesen Schütz ist nur für Heizung oder Beleuchtung gemeint. Nicht für AC-3.

Ich habe für viele Jahren her mit 230V Stellantriebe gebastelt. Normalen Relais oder speziel-Relais mit extra "harten" Kontakte funktionierte nicht. Nur "echte" AC-3 Schütze.
1-phasigen Stellantriebe (eigentlich 2-phasige mit Kondensatorkopplung) sind auch s******e.
Du musst ein relativen langen pause haben wenn du der Fahrrichtung wechselt. Sonnst fährt es weiter in denselben Richtung (!).
Deswegen sind 3-phasigen Stellantriebe besser.

Den Stellantrieb kann ich aber leider nicht aussuchen. Der Schütz 5TT... wurde mir von einem Siemens Techniker vorgeschlagen...
 
"INSTA SCHUETZ"
bedeutet Schütz für Hausinstallationen. Ist kein AC-3 Schütz.

Warum überhaupt ein "nicht-normalen" Schütz überlegen ?
Nimm doch ein kleinen normalen Schütz. Es kostet sicherlich nicht mehr als das "installations-Schütz".
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
"INSTA SCHUETZ"
bedeutet Schütz für Hausinstallationen. Ist kein AC-3 Schütz.

Warum überhaupt ein "nicht-normalen" Schütz überlegen ?
Nimm doch ein kleinen normalen Schütz. Es kostet sicherlich nicht mehr als das "installations-Schütz".

z.Info:

"vielen Dank für Ihre Anfrage an die technische Hotline.

Ja, das INSTA-Schütz erfüllt die Gebrauchskategorie AC-3 mit Bemessungsbetriebsstrom 9A für Schließerkontakt und 6A für Öffnerkontakt.

Auf der folgenden Internetseite können Sie unser Projektierungshandbuch herunterladen.
Im Projektierungshandbuch auf der Seite 27 sehen Sie den Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3."
 
OK, ich habe die Technischen Daten für das Schütz auf Siemens Mall gesucht, und fand nur das es bis 20A leistet. Kein information über AC-1 oder AC-3. Deswegen habe ich angenommen es was nur für Heizung und Beleuchtung.
Finde es noch ein klein bisschen verdächtig. 24VDC Spule, und ganz klein --> Wenig Kraft um die Kontakten zehr Schnell zu öffnen --> nicht für induktiven Belastungen geeignet.
Hast du ein Link zu den genannte Handbuch ?
Gibt es ein Wert für wie viele Schaltungen es leisten kann ?
Ein Stellantrieb hat ja sehr viele Schaltungen in vergleich zu andere Anwendungen.
 
Nur für den Vergleich. Ein "normalen" Schütz wie Siemens 3RT10 hat ein Lebensdauer von 30000000 (30 millionen) Schaltungen.
Wenn z.B. das Stellantrieb pro Stunde hat 200 Schaltungen (wenn es etwas ständig regelt), dann ist der Lebensdauer von 300000 Schaltungen in 62 Tagen verschwendet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Leider ist der 3rt mehr als doppelt so breit, dass summiert sich bei mehreren Stellantrieben.
Da hab ich´s lieber kompakt, bis die 300000 Spiele erreich sind ist die Anlage aussenherum wahrscheinlich eh nicht mehr da ;)
 
Der 5TT5001-2 ist höher als der 3RT1. Der ekstra Platzbedarf ist vielleicht nicht so viel.
Dazu kommt das du die ekstra Kontakte z.B. um bessere Fehlererkennung verwenden kannst, wenn du ein Kontakt von jeden Schütz auf dein SPS verbindet.
Nur so das du alle vor und nachteile überlegt.
 
Der 5TT5001-2 ist höher als der 3RT1. Der ekstra Platzbedarf ist vielleicht nicht so viel.
Dazu kommt das du die ekstra Kontakte z.B. um bessere Fehlererkennung verwenden kannst, wenn du ein Kontakt von jeden Schütz auf dein SPS verbindet.
Nur so das du alle vor und nachteile überlegt.

Die Höhe ist egal - meine Schaltschränke habe eine Tiefe von 600mm und extra KOntakte bräuchte ich eigentlich gar nicht, weil die Stellantriebe noch gesonderte Positions-, Drehmoment- und Wegeendschalter haben
 