Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 23

Thema: Suche einpolige Schütze mit Hilskontakt (1S, 1O) mit 24VDC Spule

  1. #1
    Registriert seit
    05.03.2013
    Ort
    LK Rosenheim
    Beiträge
    41
    Danke
    9
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ...glaube der Titel sagt schon alles...
    Bitte alles anbieten was Ihr wisst, Danke und gute Zeit!
    Zitieren Zitieren Suche einpolige Schütze mit Hilskontakt (1S, 1O) mit 24VDC Spule  

  2. #2
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    955
    Danke
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    ...was soll denn geschaltet werden? AC,DC,Strom/Leistung,Kategorie?

  3. #3
    ME1 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.03.2013
    Ort
    LK Rosenheim
    Beiträge
    41
    Danke
    9
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Stellantrieb, U=230 VAC, Inenn=1,3A, Ianlauf=2A, P=0,26kW, Kategorie AC-3
    Erfahrungsgemäß treten beim dem Antrieb relativ hohe kapazitive Lasten auf, Kabellängen könen bis zu 300m sein.

  4. #4
    ME1 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.03.2013
    Ort
    LK Rosenheim
    Beiträge
    41
    Danke
    9
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Liebe Experten (wenn welche da sind)

    spricht etwas gegen dieses Schütz:
    INSTA SCHUETZ MIT 1 SCHLIESSER UND 1 OEFFNER KONTAKT FUER AC 230,400V 20A ANSTEUERUNG ACDC24V / Siemens 5TT5001-2

    Grüße Michael

  5. #5
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Diesen Schütz ist nur für Heizung oder Beleuchtung gemeint. Nicht für AC-3.

    Ich habe für viele Jahren her mit 230V Stellantriebe gebastelt. Normalen Relais oder speziel-Relais mit extra "harten" Kontakte funktionierte nicht. Nur "echte" AC-3 Schütze.
    1-phasigen Stellantriebe (eigentlich 2-phasige mit Kondensatorkopplung) sind auch s******e.
    Du musst ein relativen langen pause haben wenn du der Fahrrichtung wechselt. Sonnst fährt es weiter in denselben Richtung (!).
    Deswegen sind 3-phasigen Stellantriebe besser.
    Jesper M. Pedersen

  6. #6
    ME1 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.03.2013
    Ort
    LK Rosenheim
    Beiträge
    41
    Danke
    9
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Diesen Schütz ist nur für Heizung oder Beleuchtung gemeint. Nicht für AC-3.

    Ich habe für viele Jahren her mit 230V Stellantriebe gebastelt. Normalen Relais oder speziel-Relais mit extra "harten" Kontakte funktionierte nicht. Nur "echte" AC-3 Schütze.
    1-phasigen Stellantriebe (eigentlich 2-phasige mit Kondensatorkopplung) sind auch s******e.
    Du musst ein relativen langen pause haben wenn du der Fahrrichtung wechselt. Sonnst fährt es weiter in denselben Richtung (!).
    Deswegen sind 3-phasigen Stellantriebe besser.
    Den Stellantrieb kann ich aber leider nicht aussuchen. Der Schütz 5TT... wurde mir von einem Siemens Techniker vorgeschlagen...

  7. #7
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    "INSTA SCHUETZ"
    bedeutet Schütz für Hausinstallationen. Ist kein AC-3 Schütz.

    Warum überhaupt ein "nicht-normalen" Schütz überlegen ?
    Nimm doch ein kleinen normalen Schütz. Es kostet sicherlich nicht mehr als das "installations-Schütz".
    Jesper M. Pedersen

  8. #8
    ME1 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.03.2013
    Ort
    LK Rosenheim
    Beiträge
    41
    Danke
    9
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Würde gerne Platz sparen im Schaltschrank

  9. #9
    ME1 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.03.2013
    Ort
    LK Rosenheim
    Beiträge
    41
    Danke
    9
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    "INSTA SCHUETZ"
    bedeutet Schütz für Hausinstallationen. Ist kein AC-3 Schütz.

    Warum überhaupt ein "nicht-normalen" Schütz überlegen ?
    Nimm doch ein kleinen normalen Schütz. Es kostet sicherlich nicht mehr als das "installations-Schütz".
    z.Info:

    "vielen Dank für Ihre Anfrage an die technische Hotline.

    Ja, das INSTA-Schütz erfüllt die Gebrauchskategorie AC-3 mit Bemessungsbetriebsstrom 9A für Schließerkontakt und 6A für Öffnerkontakt.

    Auf der folgenden Internetseite können Sie unser Projektierungshandbuch herunterladen.
    Im Projektierungshandbuch auf der Seite 27 sehen Sie den Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3."

  10. #10
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    OK, ich habe die Technischen Daten für das Schütz auf Siemens Mall gesucht, und fand nur das es bis 20A leistet. Kein information über AC-1 oder AC-3. Deswegen habe ich angenommen es was nur für Heizung und Beleuchtung.
    Finde es noch ein klein bisschen verdächtig. 24VDC Spule, und ganz klein --> Wenig Kraft um die Kontakten zehr Schnell zu öffnen --> nicht für induktiven Belastungen geeignet.
    Hast du ein Link zu den genannte Handbuch ?
    Gibt es ein Wert für wie viele Schaltungen es leisten kann ?
    Ein Stellantrieb hat ja sehr viele Schaltungen in vergleich zu andere Anwendungen.
    Jesper M. Pedersen

Ähnliche Themen

  1. Step 7 Austausch Spule gegen Setzen Spule
    Von mitchih im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.05.2014, 09:42
  2. mit TwinSAFE Ausgang zwei Schütze schalten
    Von DaHauer im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.11.2012, 18:38
  3. PA Feldgerät mit zusätzlich 24VDC?
    Von joflow im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.12.2010, 11:23
  4. Schütz mit Spule 24VDC durch 24VAC ersetzen?
    Von PeterEF im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.01.2009, 12:22
  5. 5KV Schütze mit CPU226 DC
    Von tigerx21x im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 11:27

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •