Neuer Simocode nach 1:1 Tausch wird nicht am Profibus erkannt

Inverter72

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

in einer bestehenden Motorschaltanlage muss ich einen defekten Simocode- Shubfach austauschen.
Ich habe den exakt gleichen Typ eingebaut, bestehend aus:
Simocode 3UF70 mit angeschlossenem Bedienfeld 3UF210.

Nach dem einbau habe ich den gespeicherten Softwarestand in den neuen Simocode über das Bedienfeld eingespielt.
Nach dem Neustart wird auch die richtige PB-Adresse angezeigt. Allerdings baut der Simocode keine Profibusverbindung auf (LED bleibt aus).

Wenn ich den selben Einschub in der Werkstatt an eine Test-SPS anschließe und in dieser die selbe Hardwarekonfig der Motorschaltanlage einspiele,
läuft der Simocode tadellos.

Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?

HW_Simo.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

das mit den Pins kann ich ausschließen. Zum einen habe ich den Einschub mal an einem anderen Steckplatz gesteckt und zum anderen habe ich mir sogar die Mühe gemacht, den Profibus aus dem Schubfach heraus direkt, an einem im Nebenschrank befindlichen Profibusrepeater (der natürlich im selben Profibusnetzwerk liegt), anzuschließen. So das die Spannungsversorgung, PTC usw. aus der Motorschaltanlage kommen und nur der PB separiert ist.
Aber auch das hat nicht dazu geführt, das der Simocode eine Bus-Verbindung aufgebaut hat.
 
Was sagt die HW Diagnose/Baugruppenzustand?

Hat der neue Simocode exakt die selbe MLFB wie der ausgebaute kaputte Simocode?
Wird im alten Projekt die selbe GSD-Datei benutzt wie im Testaufbau?

Der vorhandene Profibus ist korrekt aufgebaut und Abschlußwiderstände korrekt?

Harald
 
Hallo,

der neue Simocode hat exakt die selbe MLFB wie der neue.
Die GSD Datei passt auch, da ich via copy/past einfach die Hardwareconfig aus der S7 in mein Testprojekt kopiert habe.
Abschlusswiderstand ist beim Simocode ja so eine Sache....
Da aber auch das 1:1 zum alten Simocode ist, vermute ich dort keinen Fehler.

Die HW Diagnose sagt (von der SPS CPU aus gesehen), das der Teilnehmer nicht vorhanden ist.
 
Ich meine, bei "Erreichbare Teilnehmer" werden nur aktive Teilnehmer angezeigt, keine passiven DP-Slaves.

Du könntest aber mal bei "PG/PC-Schnittstelle einstellen" auf [Diagnose] gehen, halt die übliche Diagnose auf vorhandene Busteilnehmer. Ist der neue Simocode da zu sehen? Tauchen da unerwartete Busteilnehmer auf? Ruhig mehrmals [Lesen] ausführen.

Wie ist der Profibus aufgebaut? Sind die Abschlußwiderstände korrekt?
Nicht daß vielleicht in der vorhandenen Businstallation ein Problem ist, womit der alte Simocode trotzdem noch funktioniert hat, der Neue aber nicht.

Funktioniert der neue Simocode im Einschubplatz des anderen Einschubs (sprich: mal die beiden Einschübe vertauscht einbauen)?

Harald
 
Hallo,

das mit den erreichbaren Teilnehmern werde ich versuchen morgen mal testen. => der defekte Schub läuft noch, nur bringt dieser andauernd Wederholungen auf den Bus. Das ist auch der Grund weshalb ich diesen tauschen möchte. Ich kann nur leider nicht immer an die Anlage ran.

Ich habe bereits das defekte Schubfach mit dem daneben liegenden getauscht => Ergebnis ist, das der Fehler wandert, sprich das der Schub auch in einem anderen Schubfach wiederholungen erzeugt. Der funktionierende hingegen, funktioniert auch tadelos in dem Schubfach des anderen.

Die Endwiderstände im restlichen Bus sind korrekt, der Bus weißt auch ansonsten keine Probleme auf.
Zur Überwachung nutze ich den Trebing+Himstedt xepi. Ohne diese Diagnose würde ich von dem Fehler auch gar nichts mitbekommen, da die Anlage ansich keine
ausfälle aufweist.
 