Thema: Leitungsquerschnitt nach FI

  1. #1
    Registriert seit
    12.11.2012
    Ort
    Neuffen
    Beiträge
    40
    Danke
    2
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Guten Morgen zusammen,

    ich bin gerade an der Planung eines Schaltschrankes mit einem 37kW Umrichter und einem Allstromsensitiven FI --> Querschnitt 25mm².

    In dem Schrank sind noch 4 Netzteile, die auch den dem FI eingespeist werden. Soweit so gut, nun das Problem:

    Der Kunde will Klemmen von Weidmüller, und die haben keine Reduzierbrücken wie es z.B. von Phönix gibt(also von ST35 auf ST2,5).
    Jetzt ist meine Frage, ob ich direkt nach dem FI den Querschnitt des Neutralleiters, entsprechend den Sicherungen der Netzteile ausgelegt, verringern darf, also so Richtung 6mm²
    Die Netzteile sind die einzigen Wechselstromverbraucher in dem Schrank und deswegen 35mm² Klemmen zu verbauen ist ein bisschen übertrieben finde ich...

    Bis jetzt hab ich nix dazu in den Normen gefunden... wenn jemand was weiß, würde ich mich sehr freuen!


    Danke Euch!
    Gruß
    Arne
    Zitieren Zitieren Leitungsquerschnitt nach FI  

  2. #2
    Registriert seit
    03.02.2015
    Ort
    Hatten
    Beiträge
    183
    Danke
    16
    Erhielt 32 Danke für 29 Beiträge

    Standard

    Hallo Arne,

    ich habe Deine Ausführungen so verstanden:

    Vorsicherungen
    FI
    1. Vom FI geht es dreiphasig zum Umrichter
    2. Vom FI geht es einphasig zu den Netzteilen


    Zu 2: Hier gibt es vor den Netzteilen noch Vorsicherungen
    Entsprechend sollte es dann zu 1 auch noch eine Vorsicherung/Motorschutz geben!?

    Erste Anmerkung: Bist Du sicher, daß die Verwendung eines FI vor dem Umrichter zulässig ist? Ist das vom Umrichterhersteller so angegeben? Auch wenn der allstromsensitiv ist, wäre ich mir da ohne Rücksprache mit dem/den Hersteller(n) nicht sicher bzw. es muß im Handbuch des Umrichters stehen.

    Zu deiner Frage:
    Da der Neutralleiter ausschließlich an den Netzteilen angeschlossen ist und diese wiederum eine eigene Sicherung haben, kannst Du das machen, den Querschnitt zu reduzieren.
    Der Neutralleiter muß für den maximalen zu erwartenden Betriebsstrom ausgelegt sein. Da hier nur Striom aus den Netzteilen zurückfließen kann, welcher durch die entsprechenden Sicherungen begrenzt ist, darfst Du den auf den entsprechenden Betriebsstrom auslegen.
    Da es aber sicherlich Schaltnetzteile sind, würde ich, wegen der zu erwartenden Oberwellen, durchaus einen Nennquerschnitt höher als rechnerisch erforderlich gehen. Oder Du sicherst die Netzteile zweipolig ab: L und N, wobei Du dann aber darauf achten mußt, daß es KEINE Einzelsicherungen sind, sondern eine zweipolige, da der N nicht einzeln geschaltet werden darf.
    Ich würde dann hinter dem FI eine N-Schiene oder einen Block N-Klemmen setzen. Von dort zu den Netzteilen kannst Du den Querschnitt entsprechend dem Betriebsstrom eines Netzteils auslegen.
    Zwischen FI und N-Klemmen mußt Du dann natürlich einen Querschnitt nehmen, der den gesamten Betriebsstrom aller Netzteile (und eventuelle später installierte Betriebsmittel) aufnehmen kann, also am besten den gleichen Querschnitt, wie vor dem FI.

    Ich hoffe, das hat Dir erst einmal weitergeholfen.
    Gruß
    JS

  3. #3
    Registriert seit
    12.11.2012
    Ort
    Neuffen
    Beiträge
    40
    Danke
    2
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Danke mal für die schnelle Antwort!

    es ist nach dem FI nochmal alles seperat abgesichert.

    Ja die Verwendung ist abgeklärt. In meinen Augen ist es ein wenig übertrieben, aber Kunde ist König und zahlt

    FI_Umrichter_N.jpg

    So ein Bild sagt mehr als Worte.

    Die Verkabelung der Aussenleiter vor und nach dem FI erfolgt mit 25mm², bzw mit Stromschiene.
    Von der Einspeisung bis zum FI ist der Neutral auch mit 25mm²

    Ich würde dann hinter dem FI eine N-Schiene oder einen Block N-Klemmen setzen. Von dort zu den Netzteilen kannst Du den Querschnitt entsprechend dem Betriebsstrom eines Netzteils auslegen.
    So habe ich das ganze auch geplant, siehe -XN im Bild


    Zwischen FI und N-Klemmen mußt Du dann natürlich einen Querschnitt nehmen, der den gesamten Betriebsstrom aller Netzteile (und eventuelle später installierte Betriebsmittel) aufnehmen kann, also am besten den gleichen Querschnitt, wie vor dem FI.
    Das wär ja dann quasi 25mm². Und genau da liegt das Problem. ich bekommen keine Reduzierung von einer 35mm² Klemme auf die 4 oder 2,5... Zumindest nicht von Weidmüller. Da müsste man einen Umweg gehen.

    35mm² ---Reduzierung--> 16mm² --> Einspeiseklemme --> 4mm² Klemme

    Und genau das möchte ich vermeiden, in dem ich in dem Fall mit einem 6mm² nach dem FI den Neutral weiterführe.
    Ist das so dann erlaubt?

    Gruß
    Arne

  4. #4
    Registriert seit
    03.02.2015
    Ort
    Hatten
    Beiträge
    183
    Danke
    16
    Erhielt 32 Danke für 29 Beiträge

    Standard

    Das sollte funktionieren mit den 6mm²... Rein rechnerisch dürftest Du ein 2,5mm² nehmen, das ist mit 24A belastbar (Verlegeart B1): 4x6A. Da bist Du mit 6mm² auf der sicheren Seite.

    Laut Deinem Schaltplan hast Du vor dem FI keine eigene Absicherung. Bitte stell sicher, daß Deine Einspeisung eine 100A (oder kleiner) Absicherung hat, um den FI zu schützen...

  5. #5
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.470
    Danke
    506
    Erhielt 218 Danke für 193 Beiträge

    Standard

    Ich würde nach dem FI mit 16²mm auf eine LS-Verschienung mit 16²mm gehen (für die L und für den N).

    Als LS p+N Typen, also Auslöser im Pfad L, N zwangsweise mitgeschaltet.
    Dann kannst du ab den LS direkt zu den Netzteilen gehen mit 1,5 oder was du da eben brauchst.

    Die 16²mm können bei den meisten Automatenherstellern sauber zusätzlich zur Verschienung eingeklemmt werden.

    Die p+N haben zusätzlich den Vorteil bei einem Ev. Fehler im Netzteil durch abschalten des LS den Fehler wegzuschalten. Somit könnte der Rest weiterbetrieben werden (falls das hier möglich wäre)
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  6. #6
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.752
    Danke
    323
    Erhielt 1.526 Danke für 1.286 Beiträge

    Standard

    37kW FU und 30mA FI ist ohne Zusatzgerätschaften die den Ableitstrom dämpfen,
    sehr höflich gesprochen optimistisch ... unhöflich gepsprochen traue ich mir vorherzusagen, das du/Kunde damit auf die Schnauze fällt
    Die parallelen Netzgeräte machens auch nicht wirklich besser.

    Klingt jetzt zwar ein wenig nach Werbung, hat sich aber als hervorragender Problemlöser erwiesen:
    http://epa-filter.de/index.php?page=...r-dar&hl=de_DE

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  7. #7
    Registriert seit
    12.11.2012
    Ort
    Neuffen
    Beiträge
    40
    Danke
    2
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Danke an alle für die Tipps, ich habe mit dem Kunde gesprochen, wir werden es jetzt mal mit FI testen und wenn es net klappt, wird der FI getauscht... warum net gleich, weiß ich net...

    Laut Deinem Schaltplan hast Du vor dem FI keine eigene Absicherung. Bitte stell sicher, daß Deine Einspeisung eine 100A (oder kleiner) Absicherung hat, um den FI zu schützen...
    Ist im allpoligen Plan drin als maximale Vorsicherung

    @winnman: bei 100A bin ich mit 16mm² n gutes Stück unter der Maximalbelastbarkeit der Ader...

    Die parallelen Netzgeräte machens auch nicht wirklich besser.
    vllt ne blöde Frage: auch wenn diese nur L und N als Anschluss haben?

    Gruß
    Arne

  8. #8
    Registriert seit
    03.02.2015
    Ort
    Hatten
    Beiträge
    183
    Danke
    16
    Erhielt 32 Danke für 29 Beiträge

    Standard

    vllt ne blöde Frage: auch wenn diese nur L und N als Anschluss haben
    Antwort: Gerade WEIL sie nur L und N als Anschluß haben.
    Der Oberwellengehalt steigt erheblich, wenn Du einphasige Geräte nimmst. Und gerade die gefürchteten Oberwellen (3./9./15./...) treten bei dreiphasigen Netzteilen ohne N-Anschluß nicht auf.
    Daher schrieb ich bereits oben: N-Querschnitt erhöhen bzw. separat absichern.
    Zweiter Effekt: Da Du 4 Netzteile hast, ist natürlicherweise eine Phase mehr belastet, als die anderen, was noch schlimmer wird, wenn ein Netzteil aussteigt.
    Wenn möglich, immer dreiphasige Netzteile einsetzen. Hat nur Vorteile.

  9. #9
    Registriert seit
    12.11.2012
    Ort
    Neuffen
    Beiträge
    40
    Danke
    2
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ahh ok... mit der Thematik der Oberwellen hab ich mich noch net wirklich beschäftigt, man hört es halt immer wieder...

    Ich werd es mal weitergeben mit den 3-phasingen NT... spart auch den N im Schrank...

    Danke für die Infos!

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.11.2014, 10:23
  2. Leitungsquerschnitt im Schaltschrank
    Von Andi2485 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.11.2014, 12:49
  3. Berechnung Leitungsquerschnitt Drehstrommotoren
    Von peter lustig im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.06.2013, 06:05
  4. Leitungsquerschnitt
    Von emilio20 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.04.2013, 12:34
  5. Leitungsquerschnitt in Schaltanlagen bei kurzen Längen
    Von Bernd2200 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 09:50

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •