Hallo,
Wir wollen eine für uns relativ grossen Schrauben Kältemittelverdichter (175kW)mit Stern Dreieck Starten.
Nun viel mir auf das das verbaute und Projektierte Zeitrelais ein Multifunktionsrelais ist welches nicht explizit für
Stern Dreieck gedacht ist. Wie ich nun herausgefunden habe ist es bei Stern Dreieck Zeitrelais so das diese eine
Pufferzeit zwischen dem öffnen und dem schliessen des wechslers von ca 50ms haben.
Was passiert nun wenn ein normales Zeitrelais mit der Funktion Anzugsverzögert eingesetzt wird?
Die Schütze sind via normaler Hilfsschalter (Öffner bzw Schliesser) gegeneinander verriegelt.
 
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Zeitverzögerung beim Stern-Dreieck-Anlauf, die zwischen "Stern AUS" und "Dreieck EIN" eingebaut ist, notwendig ist.
Bedenke bitte, dass jedes Schütz über eine Einschaltzeit (= Zeit zwischen der Erregung der Schützspule und dem tatsächlichen Schließen der Hauptkontakte) bzw. über eine Ausschaltzeit (= Zeit zwischen Entregen der Schützspule und dem tatsächlichen Öffnen der Hauptkontakte) verfügt. Diese Zeiten sind abhängig von der Baugröße des Schützes, von der Art der Spulenspannung (AC oder DC) und von der Wahl der Spulenschutzschaltung (AC-Spule: RC-Beschaltung oder Varistor? DC-Spule: Freilaufdiode oder RC-Beschaltung oder Varistor? etc.) abhängig. Genaue Werte findest du in den Datenblättern der Schütze.
Im allgemeinen ist aber die Ausschaltzeit größer als die Einschaltzeit.
Das würde bei einem einfachen, unverzögerten Umschalten von Stern auf Dreieck für einen kurzzeitigen Kurzschluß sorgen (Stern ist noch nicht AUS, während Dreieck schon EIN ist!).
Deshalb haben die Hersteller der Stern-Dreieck-Zeitrelais einen Zeitverzug von 50ms eingebaut, der verstreichen muss, bevor das Dreieck-Schütz erregt wird.

Es steht die natürlich frei, beispielsweise die Funktion eines Stern-Dreieck-Zeitrelais in einer SPS-Funktion nachzubilden. Einige SPS-Hersteller bieten fertige Makros dafür an, so dass du den Stern-Dreieck-Anlauf relativ sicher mit zwei SPS-Ausgängen erledigen kannst.

Das Verhalten eines Stern-Dreieck-Zeitrelais mit konventionellen Zeitrelais nachbilden zu wollen, ist unwirtschaftlich: Bedenke, du brauchst wenigstens ein Zeitrelais für die Stern-Zeit, ein zweites danach für die Schaltverzögerung 50ms. Da ist es billiger gleich ein LOGO o.ä. zu nehmen. Das ist unterm Strich billiger und du hast noch E/A's für andere Zwecke gleich noch übrig.
Grüßle
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe mitlerweile die Zeitrelais gegen Stern Dreieck Relais getauscht. Ob es mit den normalen eventuell funktioniert hätte wollte ich dann jetzt nicht mehr raus finden.
 