-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
es geht eigentlich um eine simple Frage. Ich würde gerne ein Sitop 5A Netzteil Einsetzen (500V/24V). Laut Datenblatt ist der Sekundärkreis Dauerkurzschlussfest.

Ist dann eine zusätzliche Absicherung überhaupt nötig? Da im Prinzip auch nur drei Bauteile an dem 24V Strang hängen. Somit ist eigentlich auch keine Selektive Abschaltung nötig.

Wenn nicht, welche
Leitungsschutzschalter sollte gewählt werden? Scheinbar ist das bei Schaltnetzteilen sehr schwierig von der Auslegung her.
 
Aber immer darauf achten ob überhaupt die nachgeschalteten Betriebsmittel mit
den Strom betrieben werden dürfen. Zb bei Sicherheitsrelais währe ich vorsichtig.
Genau! Daß Sicherheitsrelais oft nur max 4A schalten dürfen wird gerne "übersehen".

Außerdem kann das Schaltnetzteil ungünstig kaputt gehen, da ist der Kurzschlußschutz nicht mehr gewährleistet.

Harald
 
Fuer servicezwecke ist eine sicherung danach mit unter auch praktisch. Auch wenn diese dann gegebenenfalls sicherheitstechnisch irrelevant ist.
 
Zurück