    Hallo,
    es geht eigentlich um eine simple Frage. Ich würde gerne ein Sitop 5A Netzteil Einsetzen (500V/24V). Laut Datenblatt ist der Sekundärkreis Dauerkurzschlussfest.

    Ist dann eine zusätzliche Absicherung überhaupt nötig? Da im Prinzip auch nur drei Bauteile an dem 24V Strang hängen. Somit ist eigentlich auch keine Selektive Abschaltung nötig.

    Wenn nicht, welche
    Leitungsschutzschalter sollte gewählt werden? Scheinbar ist das bei Schaltnetzteilen sehr schwierig von der Auslegung her.
    Zitieren Zitieren Siemens SITOP Schaltnetzteil. Kurzschlussschutz vorhanden, zusätzlich Absichern?  

  2. #2
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    957
    Danke
    239
    Erhielt 156 Danke für 108 Beiträge

    Standard

    Nein, keine weiter Absicherung notwendig.

    Gruß

    Holger

  3. #3
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.064
    Danke
    2.793
    Erhielt 3.288 Danke für 2.168 Beiträge

    Standard

    Aber immer darauf achten ob überhaupt die nachgeschalteten Betriebsmittel mit
    den Strom betrieben werden dürfen. Zb bei Sicherheitsrelais währe ich vorsichtig.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  4. #4
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.314
    Danke
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    Aber immer darauf achten ob überhaupt die nachgeschalteten Betriebsmittel mit
    den Strom betrieben werden dürfen. Zb bei Sicherheitsrelais währe ich vorsichtig.
    Genau! Daß Sicherheitsrelais oft nur max 4A schalten dürfen wird gerne "übersehen".

    Außerdem kann das Schaltnetzteil ungünstig kaputt gehen, da ist der Kurzschlußschutz nicht mehr gewährleistet.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  5. #5
    Registriert seit
    07.11.2010
    Beiträge
    132
    Danke
    4
    Erhielt 18 Danke für 18 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Fuer servicezwecke ist eine sicherung danach mit unter auch praktisch. Auch wenn diese dann gegebenenfalls sicherheitstechnisch irrelevant ist.

Ähnliche Themen

  1. Biete Siemens Sitop Power5 24V netzteil
    Von iceman11880 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.06.2013, 19:04
  2. Unterschied 24V Netzteile, Mean Well und SITOP Siemens
    Von Motox1982 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.12.2012, 13:43
  3. Biete Netzeil Siemens Sitop Power 40
    Von HansAmBau im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 19:28
  4. Biete Verkaufe Siemens S7-300 CPU 314 + Sitop Power5 - GÜNSTIG
    Von sps-flüsterer im Forum Suche - Biete
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 19:50
  5. Wie SITOP absichern?
    Von Spag im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.08.2008, 14:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •