Hallo zusammen,

habe gerade folgendes Problem:
Ich muss auf ein Typenschild für England Angaben über die "Rated Current" machen. Das ist laut leo der Nennstrom.

Eingebaut ist nur ein Netzteil mit Primär 230VAC/1,36A und Sekundär 24VCD/5A. Davor ist ein Leitungschutzschalter mit C 10A.
Bei den am Netzteil (sekundärseitig) angeschlossenen Verbraucher komme ich auf einen Nennstrom von 2,1A.

Was ist denn jetzt mein Nennstrom auf dem Typenschild?
Muss ich die 1,36A angeben? Oder 2/5tel von 1,36 (Weil 2,1A von 5A gezogen werden)?

Vielen Dank schonmal,

Flu
 
Nennstrom bei 230V = 1,36A

230V - 1,36A = 313Watt

Sekundärseite bedient sich ja vom der primären --> also inklusiv
 