Energiemessung Spannungsabgriff

Markus

Administrator
Teammitglied
Beiträge
6.323
Reaktionspunkte
2.341
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir möchten in einer Niederspannungsverteilung mit SIVCON Schaltanlage an jedem Abgang eine Leistungsmessung nachrüsten.
Der Strom soll einfach über Wandler abgegriffen werden, aber die Spannung?

Mein Ansatz war der Einsatz eines eigenen Trenners bzw. NH Abgangs pro Feld.
In Ähnlicher Form habe ich das auch schon gemacht.

Ein Kollege meinte aber dass das nicht genau genüg wäre, weil die Spannung nicht an jedem Trenner gleich sei.
Ich kann mir das kaum vorstellen, in der Verteilung ist kiloweise Kupfer und keine 20m Entfernt sind die beiden speisenden 630kVA Trafos.
Da sollten die Spannungsoberwellen geschweige denn Spannungsdifferenzen praktisch 0 sein...

Angenommen wir wollen/müssen an jedem Abgang die Spannung extra messen, wie macht man so was am elegantesten?
Kurzschlussfeste Leitungen mit Ringkabelschuhen parallel an die 1000A Abgänge und dann eine 10A Neozed?

Es soll auch Stromwandler geben die eine Art Messspitze haben die durch die Isolierung geht.
Wo gibt es so was? Klingt auf den ersten Blick mächtig nach Pfusch...
Sind diese Dinger dann so aufgebaut dass der Spannungsabgriff intern kurzschlussfest und nach außen vorgesichert ist?

Danke!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein Spannungspfad pro Feld ist technischer Standard, das wird eigentlich überall so gemacht. Welche Spannungsunterschiede sollen bei 10 NH-Trennern auftreten, die hinten auf die Sammelschienen gesteckt sind?

Gruß

Holger
 
Ein Spannungspfad pro Feld ist technischer Standard, das wird eigentlich überall so gemacht. Welche Spannungsunterschiede sollen bei 10 NH-Trennern auftreten, die hinten auf die Sammelschienen gesteckt sind?

Gruß

Holger

Sehe ich auch so, aber einer der Kollegen vor meinte das ist problematisch.
Ich kann mir auch nicht vorstellen dass hier Spannungsdifferenzen sind.

Abgesehen von den dicken Kupfersammelschienen treiben die Trafos direkt dahinter genug Kurzschlussleistung damit da keine Differenzen sein können.

@dentech
Hast du zu den Piercing Kontakten etwa konkreteres?
Meine bisherigen Recherchen haben nur RJ45 oder M12 Systeme geliefert oder sehr seltsame Sexkontaktanzeigen... :)
 
Das einzige nachvollziehbare aus meiner Sicht wäre, daß die Verlustleistung der NH-Sicherungen im Trenner mitgemessen wird, wenn der Spannungsabgriff zentral vor den Trennern erfolgt - das ist aber erstens vernachlässigbar und zweitens sogar richtig, denn schließlich gehört ja die anfallende Verlustleistung der NH-Sicherungen auch zur Leistung des Abgangs, der gemessen wird, und nicht zur NSHV.

Gruß

Holger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sehe ich auch so, aber einer der Kollegen vor meinte das ist problematisch.

Wird bei uns genauso gemacht, einmal pro Feld reicht mehr als vollkommen aus. Sollte es hier schon zu größeren Spannungsdifferenzen kommen, dann ist die Verteilung deutlich zu klein dimensioniert. Das solltest du dann aber auch an der Wärme schnell merken... ;-)


Abgesehen von den dicken Kupfersammelschienen treiben die Trafos direkt dahinter genug Kurzschlussleistung damit da keine Differenzen sein können.

Aus genau diesem Grund etwas aufpassen, womit der Spannungsabgriff vorgesichert wird. Normale LS-Schalter haben häufig kein ausreichendes Ausschaltvermögen im Kurzschlussfall (teilweise nur 6kA). Neozed oder Motorschutzschalter sind da deutlich besser, muss aber im konkreten Fall geprüft werden.

Ergänzung auf die Schnelle: Ein 630kVA Trafo liegt bei ca. 15kA. Was die Leitungswege und vorgeschaltete Leistungschalter dämpfen kann ich aus der Ferne natürlich nicht raten ;-)

Gruß
Timo
 
Zuletzt bearbeitet:
Wir verwenden fertige Neozed-Abgänge. Sollte es eigentlich für die meisten Schienensysteme geben.
Wenn der Spannungsabfall ein Problem darstellt, dann kann man bei den meisten Energiemessgeräten Korrekturwerte eingeben
 
Ja, ich hätte auch pro Feld einen Neozed Trenner mit 16A (10A) gesetzt.
Das sind beim dem SIVACON System solche querliegenden Einschübe.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gibts für SIVACON nicht sogar fertige Einschübe zum Messen mit integriertem Wandler und Spannungsabgriff und ein x-kanaliges Messsystem dazu?
Ich meinte dass ich da mal was im Katalog gesehen hab...
 