Hallo,

wir sollen den Steuerschrank für eine kleinere Maschine mit ca. 10KW Leistung Projektieren und Fertigen.
Einspeisung über 5-pol. CEE Stecker.
Vom Kunden habe ich die Info bekommen, dass diese nach Österreich verkauft wird und in Ö der N mit dem Hauptschalter abgeschaltet werden muss.
Kann mir dies bitte jemand verifizieren? Am besten mit Quellenangabe...
im Netz habe ich hierzu nichts brauchbares gefunden.

Besten Dank!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es gelten für Österreich keine anderen Vorschriften wie für eine Anlage in Deutschland.
In der ÖVE EN1 31.1.1.1.1 steht nur, dass alle Pole, die zum Freischalten verwendet werden, gleichzeitig geschaltet werden müssen.

Klarer ist hier die EN60204-1 5.5.5 Anforderungen Netz-trenneinrichtungen:

- alle aktiven Leiter von ihren Energieversorgungskreisen trennen. Bei TN-Systemen ist es jedoch freige-
stellt, ob der Neutralleiter getrennt wird oder nicht, ausgenommen in Ländern wo die Trennung des
Neutralleiters (wenn verwendet) vorgeschrieben ist;
Bei TN-Systemen (und das ist ja auch in Ö praktisch überall gegeben) wird von uns der N nie geschaltet,
es sei denn, der Kunde besteht darauf. Die einzige Ausnahme ist, wenn die Anlage über einen Schukostecker
mit elektrischer Energie versorgt wird.
 