    Hallo

    Bei einem unserer Kunden soll zukünftig jede Anlage jedes Jahr für eine Woche komplett stehen und überprüft werden. Nun soll ich einen Vorschlag machen was man von der elektrotechnischen Seite alles überprüfen kann. Habe auf diesem Gebiet allerdings bisher Null Erfahrung.
    Meine ersten Ideen waren:
    - Sichtprüfung Anschlusskabel, Sensoren usw. auf Beschädigungen überprüfen.
    - Alle Klemmen fest angezogen? Alle Verschraubungen angezogen?
    - E/A Check, Überprüfung aller Sensoren bis in die Visualisierung/Steuerung. Ansteuerung aller Ventile/Antriebe und Kontrolle auf Funktion. -> Macht so was überhaupt Sinn? Immerhin wären Fehler ja im Betrieb der Anlage aufgefallen...
    - Dokumentation auf eventuelle Roteinträge überprüfen

    Hat vielleicht jemand Ideen? Gibt es hierfür Protokolle?

    Danke im Voraus!
    Zitieren Zitieren Wiederkehrende Prüfung von Industrieanlagen  

  2. #2
    Registriert seit
    28.06.2003
    Ort
    Nähe Bonn
    Beiträge
    292
    Danke
    15
    Erhielt 92 Danke für 71 Beiträge

    Standard

    Hallo Big B,

    • auf jeden Fall Funktionstest der Schutzeinrichtungen (Not-Halt, Türen, Lichtgitter, ...)
    • Test von Haltevorrichtungen (Bremsen, Riegel, ...)
    • Test von FI und Leitungsschutz bzw. Motorschutzschaltern (Abschaltung, Auslösestrom, ...)
    • Isolationsmessungen
    • Leitfähigkeitsmessungen (bei Gefahr von statischer Elektrizität - (Funkenbildung / gefährliche Atmosphäre))
    • Potentialausgleich überprüfen / messen
    • fremdbelüftete Geräte (evtl. Druck überprüfen)
    • alle Anlagenlüfter in Funktion, Filter ok?
    • Kühlkörper sauber?
    • Berührungssicherheit (elektrisch + mechanisch)
    • evtl. Prüfung und/oder Beratung vom TÜV
    • usw.


    Grüße
    Peter

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Peter Wahlen für den nützlichen Beitrag:

    The Big B. (28.04.2015)

  4. #3
    Registriert seit
    22.02.2015
    Ort
    Ravensburg
    Beiträge
    42
    Danke
    1
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    der Aspekt vorbeugende Instandhaltung wäre auch noch Interessant.

  5. #4
    Registriert seit
    22.03.2010
    Beiträge
    151
    Danke
    2
    Erhielt 39 Danke für 25 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Ich habe hier gerade mal ein Prüfprotokoll vorliegen:
    Besichtigungen:
    - Abdeckung Kabelkanäle
    - Ausreichender Anschlußraum, Kabelfangschienen, Schirmung
    - Berührungsschutz nach VDE
    - Beschriftung
    - Betriebsmittel IO und erlaubt ( z.B. Säurefest )
    - Doku I.O.
    - Schutzart eingehalten
    - Mech. Bbetätigerelemente i.O.
    - Erforderliche Zertifikate & Bescheinigungen vorhanden/Gültig
    - Geräteeinbau, Bestückung, Querschnitte entsprechend den Unterlagen
    - keine Schäden
    - Kennzeichnung der Anschlussstellen
    - Leitungsfarben
    - MSS richtig verdrahtet
    - Pe Sternpunktmäßig verdrahtet
    - PE, L, N nicht vertauscht
    - Reserveadern auf Klemme oder Isoliert
    - Schutz durch Isolierung aller aktiver Teile
    - Schlutzleiter gegen selbstlockerung gesichert
    - Überstronschutzorgane Einstellwerte richtig
    - Verlegung der Kabel/Leiter / Leitungen i.o.
    - Verschiedene Spannungspotentionale: Isolierung der Leitungen/getrennte Verlegung

    Erprobt:
    - Notaus
    - Verriegelung
    - Druckwächter
    - Hauptschalter - Netztrenneinrichtungen
    - Melde/ Anzeigevorrichtungen
    - Drehfeld
    - Verschraubungen
    - Schutzeinrichtungen
    - Maßnahmen gegen Wiederanlauf vorhanden

    Gemessen:
    Erdungswiederstände an
    - Motoren
    - Schaltschtank - Blechteilen ( auch Externe Schränke)


    Von einem Externen Dienstleister bei uns durchgeführt.

    Mfg

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu magier für den nützlichen Beitrag:

    The Big B. (28.04.2015)

Ähnliche Themen

  1. Wiederkehrende Prüfung ortsfester Betriebsmittel
    Von MeisterLampe81 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.05.2013, 17:18
  2. Praktische Prüfung von Schaltschränken
    Von Poldi007 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 14:21
  3. Prüfung von Schweißergäten
    Von INST im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.09.2009, 15:47
  4. Prüfung von Schaltschränken
    Von cream3000 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.02.2009, 11:06
  5. Wiederkehrende Fehlermeldung nach Update
    Von Schnick und Schnack im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 09:04

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •