Hallo

Bei einem unserer Kunden soll zukünftig jede Anlage jedes Jahr für eine Woche komplett stehen und überprüft werden. Nun soll ich einen Vorschlag machen was man von der elektrotechnischen Seite alles überprüfen kann. Habe auf diesem Gebiet allerdings bisher Null Erfahrung.
Meine ersten Ideen waren:
- Sichtprüfung Anschlusskabel, Sensoren usw. auf Beschädigungen überprüfen.
- Alle Klemmen fest angezogen? Alle Verschraubungen angezogen?
- E/A Check, Überprüfung aller Sensoren bis in die Visualisierung/Steuerung. Ansteuerung aller Ventile/Antriebe und Kontrolle auf Funktion. -> Macht so was überhaupt Sinn? Immerhin wären Fehler ja im Betrieb der Anlage aufgefallen...
- Dokumentation auf eventuelle Roteinträge überprüfen

Hat vielleicht jemand Ideen? Gibt es hierfür Protokolle?

Danke im Voraus!
 
Hallo Big B,

  • auf jeden Fall Funktionstest der Schutzeinrichtungen (Not-Halt, Türen, Lichtgitter, ...)
  • Test von Haltevorrichtungen (Bremsen, Riegel, ...)
  • Test von FI und Leitungsschutz bzw. Motorschutzschaltern (Abschaltung, Auslösestrom, ...)
  • Isolationsmessungen
  • Leitfähigkeitsmessungen (bei Gefahr von statischer Elektrizität - (Funkenbildung / gefährliche Atmosphäre))
  • Potentialausgleich überprüfen / messen
  • fremdbelüftete Geräte (evtl. Druck überprüfen)
  • alle Anlagenlüfter in Funktion, Filter ok?
  • Kühlkörper sauber?
  • Berührungssicherheit (elektrisch + mechanisch)
  • evtl. Prüfung und/oder Beratung vom TÜV
  • usw.

Grüße
Peter
 
Hallo,

Ich habe hier gerade mal ein Prüfprotokoll vorliegen:
Besichtigungen:
- Abdeckung Kabelkanäle
- Ausreichender Anschlußraum, Kabelfangschienen, Schirmung
- Berührungsschutz nach VDE
- Beschriftung
- Betriebsmittel IO und erlaubt ( z.B. Säurefest )
- Doku I.O.
- Schutzart eingehalten
- Mech. Bbetätigerelemente i.O.
- Erforderliche Zertifikate & Bescheinigungen vorhanden/Gültig
- Geräteeinbau, Bestückung, Querschnitte entsprechend den Unterlagen
- keine Schäden
- Kennzeichnung der Anschlussstellen
- Leitungsfarben
- MSS richtig verdrahtet
- Pe Sternpunktmäßig verdrahtet
- PE, L, N nicht vertauscht
- Reserveadern auf Klemme oder Isoliert
- Schutz durch Isolierung aller aktiver Teile
- Schlutzleiter gegen selbstlockerung gesichert
- Überstronschutzorgane Einstellwerte richtig
- Verlegung der Kabel/Leiter / Leitungen i.o.
- Verschiedene Spannungspotentionale: Isolierung der Leitungen/getrennte Verlegung

Erprobt:
- Notaus
- Verriegelung
- Druckwächter
- Hauptschalter - Netztrenneinrichtungen
- Melde/ Anzeigevorrichtungen
- Drehfeld
- Verschraubungen
- Schutzeinrichtungen
- Maßnahmen gegen Wiederanlauf vorhanden

Gemessen:
Erdungswiederstände an
- Motoren
- Schaltschtank - Blechteilen ( auch Externe Schränke)


Von einem Externen Dienstleister bei uns durchgeführt.