Hallo,

wir erweitern gerade einen Teil unseres Gebäudes. Dafür wird nun eine Anlagensteuerung, Zutrittskontrolle für das Gebäude und Gebäudeleittechnik benötigt. Das könnte man ja alles in jeweils einem Schrank gekapselt unterbringen. Ist es sinnvoll und auch erlaubt diese 3 "Einzelschaltschränke" in 1 großen zusammen zu fassen? Jede "Steuerung" würde aber höchstwahrscheinlich ihr eigenes Netzteil (24 VDC) bekommen. Es wären somit mehrere Potentiale in diesem einen Schaltschrank.
 
So wie du es beschreibst, ist eigentlich jeder Industrie Schaltschrank aufgebaut.
Eine Zuleitung, mehrere Abgänge, verschiedene Netzteile (Maschine ein, vor HS, nach HS, Steuerung ein,....)

Alle Netzteile über eine Trennklemme an der Minusseite erden und dann müsste es passen.
Da sehe ich keine Probleme, lasse mich aber gern eines besseren belehren

Gruß
Arne
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir haben mehrfach Schränke gebaut, bei denen ganz unterschiedliche Funktionen-/Anlagenteile in einem physikalischen Gehäuse verbaut sind.
Meistens hilft es, den Schaltschrank in Felder einzuteilen, ähnlich den Unterverteilen in der Gebäudetechnik.

Ein Beispiel, um es anschaulicher zu machen (hab leider kein Bild zur Hand):

Folgende Situation:
Der Kunde hat eine Stanze, die mit einem pneumatischen Handling bestückt wird, entnommen und weiterverarbeitet werden die Stanzteile mit einem Roboter. Zunächst drei eigenständige Maschinen, die aber, da gemeinsam eingezäunt, über einen gemeinsamen Not-Aus-Kreis verfügen sollen (und auch müssen, ich weiß).

Wir haben daraufhin einen Schaltschrank gebaut, in dem im ersten Feld die Not-Aus-Kreise der angeschlossenen Maschinen sicher verarbeitet werden, im zweiten Feld ist die Steuerung des pneumatischen Handlings untergebracht und im dritten Feld sind die Steuerungskomponenten des Roboters.
Die einzelnen Felder sind optisch und durch auf die Montageplatte aufgebrachte Markierungen getrennt, d.h. schwarzer Trennstrich und keine durchgehenden Kabelkanäle.
Wenn Du dann noch ne saubere Doku dazulegst ist doch eigentlich alles im grünen Bereich.

Gruß

Christian
 
Wir haben mehrfach Schränke gebaut....
Christian

Danke Euch für die Antwort. Dann sehe ich da auch keine Schwierigkeit mehr alle 3 "Einzelanwendungen" in einem Schrank zusammen zu fassen. Mal sehen, vielleicht trenne ich die Bereiche noch farbig auf der Montageplatte. Das mit den getrennten Verdrahtungskanälen ist auch noch ein guter Tipp.
 
Zurück
Oben