    Hallo zusammen,

    sind hier ein paar Anlagenlieferanten oder -betreiber, die mir sagen können, wie verbreitet der Einsatz von halogenfreien Leitungen bei Anlageninstallationen heutzutage ist?

    Ist dies Standard, oder werden diese nur nach Kundenforderung eingesetzt ? Gibt es jeden Leitungstyp halogenfrei, oder endet das dann im Mischmasch ?

    Halogenfrei nur außerhalb des Schaltschranks ? Ich kenne keine Vorschriften diesbezüglich, daher würde ich gern mehr von euch darüber erfahren....

    In unseren Hallen werden Leitungen bei Anlagen über offene Kabeltrassen gelegt, über mehrere Ebenen/Stockwerke.

    Da wäre es doch sinnvoll, Leitungen zu verwenden, die schwerer brennbar oder selbstlöschend sind.

    Würde das gern in die Liefervorschriften übernehmen.

    Würde mich über eine Antwort sehr freuen.

    Gruß Maddin
    Zitieren Zitieren Halogenfreie Leitungen im Anlagenbau  

  2. #2
    Registriert seit
    12.03.2014
    Beiträge
    6
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo,

    Ich habe erst vor kurzem eine Anlage Montiert bei dem nur Halogenfreie Kabel verwendet werden durften.
    War aber alles Kunden Wunsch. Allerdings wusste der Planer selbst nicht wieso hier halogenfrei ausgeschrieben war.
    Bei uns wird Hallogenfrei nur nach Kundenwunsch verwendet.
    Lg

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Grisu122 für den nützlichen Beitrag:

    maddin (09.10.2015)

  4. #3
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.621
    Danke
    777
    Erhielt 649 Danke für 494 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von maddin Beitrag anzeigen
    sind hier ein paar Anlagenlieferanten oder -betreiber, die mir sagen können, wie verbreitet der Einsatz von halogenfreien Leitungen bei Anlageninstallationen heutzutage ist?
    Wir setzen Halogenfreie Kabel nach Kundenwunsch ein. In der Verkehrstechnik (Tunnelventilation/Beleuchtung/Lenkung) ist z.B. nur das erlaubt. Das gilt sowohl von Netzwerk bis zur Schrankverdrahtung und Verkablung alles dazu.

    Es macht halt sinn wo z.B. Kabel und Anlagen Fluchtwege belegen oder wo ein einzelner Kabelbrand nicht den Ersatz gleich aller Installationen nach sich ziehen soll.

    mfG René

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:

    maddin (09.10.2015)

  6. #4
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.458
    Danke
    503
    Erhielt 217 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    Wir setzen in unseren Kraftwerken grundsätzlich nur halogenfrei ein (Sowohl Kabel als auch so weit wie möglich in den Schaltschränken).

    Hier geht es weniger um die Brandlast als um das vermeiden der aggresiven Gase im Brandfall (leider sind das Erfahrungen auf die wir gerne verzichten könnten).
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu winnman für den nützlichen Beitrag:

    maddin (09.10.2015)

  8. #5
    Registriert seit
    22.08.2015
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    wir verwenden nur auf kundenwunsch halogenfreie litzen, das sind meistens kunden die in der lebensmittelindustrie tätig sind.
    also falls wir halogenfrei einsetzen das meisten an der kompletten anlage (auch im schaltschrank)

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu nici88123 für den nützlichen Beitrag:

    maddin (09.10.2015)

Ähnliche Themen

  1. Welche Messungen im Anlagenbau sinvoll
    Von maxi im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 10:01
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.02.2010, 09:09
  3. geschirmte Leitungen im Außenbereich ?
    Von Rainer_Eifel im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 21:03
  4. Länge von HF-Leitungen
    Von Oliver im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 10:45
  5. NYM-Kabel im Anlagenbau zulässig?
    Von Markus im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.03.2008, 15:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •