Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Einsatz von SELV Netzteilen in Maschinen

  1. #1
    Registriert seit
    14.03.2014
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo!
    Ich habe mal eine Frage zum Einsatz von SELV Netzteilen in Maschinen.
    Die DIN EN 60204 (Elektrische Ausrüstung von Maschinen beschreibt im Kapitel 6.4.1, dass Schutzkleinspannungen in Maschinen als PELV ausgeführt sein müssen (eine Seite des sec. Stromkreises, meistens der Minus, muss an PE angeschlossen werden).
    Wie kann ich jetzt innerhalb einer Maschine zugekeaufte Komponenten einsetzen, die bereits über ein eigenes Netzteil verfügen welches als SELV ausgeführt ist (z.B. das Steckernetzteil für einen Switch, eine Kamera oder ähnliche in die Maschine integrierte Komponenten?
    Gibt es hier eine plausible Rechtfertigung, evtl. mit angabe einer Quelle/Vorschrift/Norm, wesshalb ich diese trotzdem innerhalb der Maschine verwenden verwenden darf?

    Gruß
    Hendrik
    Zitieren Zitieren Einsatz von SELV Netzteilen in Maschinen  

  2. #2
    Registriert seit
    23.11.2012
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    147
    Danke
    48
    Erhielt 19 Danke für 19 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hello,

    SELV-Geräte besitzen die Schutzklasse III. Dass bedeuten, sie haben eine doppelte Isolierschicht oder eine verstärkte Isolierung und der PE kann wegfallen. Die Prüfspannung kann mehrere kV betragen.
    Wenn die Spannung größer 50 Volt Wechselspannung und 120 Volt Gleichspannung beträgt, muss ein Sicherheitstransformator verwendet werden.

    z.B.: Batterien zählen auch zu SELV-Geräte

    http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&...TAED1jtHgNiDkw

Ähnliche Themen

  1. Einsatz von OMRON SPS
    Von Bitmanipulator im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.06.2013, 16:16
  2. Einsatz von Foxboro Controller
    Von hubert im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 10:19
  3. Einsatz von ET 200eco
    Von Limdor im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.12.2010, 15:59
  4. Einsatz von Siemens Steuerungen
    Von Ralf62 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.10.2008, 20:19
  5. selv
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.01.2006, 13:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •