Ich habe mal eine Frage zum Einsatz von SELV Netzteilen in Maschinen.
Die DIN EN 60204 (Elektrische Ausrüstung von Maschinen beschreibt im Kapitel 6.4.1, dass Schutzkleinspannungen in Maschinen als PELV ausgeführt sein müssen (eine Seite des sec. Stromkreises, meistens der Minus, muss an PE angeschlossen werden).
Wie kann ich jetzt innerhalb einer Maschine zugekeaufte Komponenten einsetzen, die bereits über ein eigenes Netzteil verfügen welches als SELV ausgeführt ist (z.B. das Steckernetzteil für einen Switch, eine Kamera oder ähnliche in die Maschine integrierte Komponenten?
Gibt es hier eine plausible Rechtfertigung, evtl. mit angabe einer Quelle/Vorschrift/Norm, wesshalb ich diese trotzdem innerhalb der Maschine verwenden verwenden darf?

Gruß
Hendrik
 
Hello,

SELV-Geräte besitzen die Schutzklasse III. Dass bedeuten, sie haben eine doppelte Isolierschicht oder eine verstärkte Isolierung und der PE kann wegfallen. Die Prüfspannung kann mehrere kV betragen.
Wenn die Spannung größer 50 Volt Wechselspannung und 120 Volt Gleichspannung beträgt, muss ein Sicherheitstransformator verwendet werden.

z.B.: Batterien zählen auch zu SELV-Geräte