    Hallo zusammen,

    bei einer Zuleitung zum Schaltschrank wie oben angedeutet, also 3xL,PEN,
    wird im Schaltschrank der PEN aufgeteilt in PE und N. Der PEN ist grün/gelb, der N hellblau. Welche Farbe muß die Brücke von PEN nach N haben?
    Und: Wo steht das geschrieben?

    Grüße
    ralfm
    Reply With Quote Reply With Quote TN-C- Netz  

  2. #2
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Danke
    2
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by ralfm
    Welche Farbe muß die Brücke von PEN nach N haben?
    grün/gelb
    Und: Wo steht das geschrieben?
    EN??
    Reply With Quote Reply With Quote Re: TN-C- Netz  

  3. #3
    Join Date
    02.12.2003
    Posts
    175
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo smoe,

    danke für die Antwort.
    Ich hätte meine Frage vielleicht etwas besser formulieren sollen, nicht dass Du Dir jetzt veralbert vorkommst.
    Auch ich bin davon ausgegangen, dass die Brücke gn/ge sein muss. Bei der Inbetriebnahme unserer Anlage hat ein TÜV-Mensch dieses in seinem Bericht bemängelt. Die Brücke soll hellblau sein. Das sehe ich aber nicht ein!
    Darum suche ich die betreffende Stelle in EN. Obwohl...wenn es da verschiedene Ansichten gibt, wird EN sich mit Sicherheit seeeehr allgemein halten

    Grüße
    ralfm

  4. #4
    Join Date
    11.05.2005
    Location
    Baden-Württemberg
    Posts
    728
    Danke
    114
    Erhielt 160 Danke für 130 Beiträge

    Default

    Hi,
    bin grad in Frankreich und stehe vor dem gleichen Problem.

    In welcher Farbe muß die Brücke ausgeführt werden?
    Quellenangabe wäre super.

    Wenn wir die NS Anlage selber liefern, dann ist die Brücke immer nur ein Stück Kupferschiene.

    Hier Vorort habe ich mal heimlich die Einspeisung eines anderen Gewerkes angeschaut.
    Da ist die Brücke in schwarz ausgeführt!?

    Denen wurde Spannung draufgeschaltet. Bei mir (gn/ge) wird das verweigert...

    Gibt es eine verbindliche Vorschrift?

    Micha
    "arbeite klug, nicht hart" - deutsches Sprichwort
    Reply With Quote Reply With Quote Hochhol...  

  5. #5
    Join Date
    11.08.2009
    Location
    Bei Hamburg
    Posts
    102
    Danke
    19
    Erhielt 30 Danke für 18 Beiträge

    Default

    EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1) Kapitel 14.2 Identifizieren von Leitern:
    [Grün-Gelb und Hellblau werden identisch zu DIN VDE 0100-510 (HD 384.5.51 S2) Abschnitt 514.3.1 behandelt]

    Grün-Gelb muß zur Kennzeichnung des Schutzleiters und darf für keinen anderen Zweck verwendet
    werden. Dies ist der einzige anerkannte Farbcode zur Kennzeichnung des Schutzleiters.

    Hellblau ist für Neutralleiter bei Wechselstrom und Mittelleiter (Gleichstrom) vorgesehen.
    Wenn ein Stromkreis einen farblich gekennzeichneten Mittelleiter oder Neutralleiter enthält, muß die für diesen Zweck verwendete Farbe Hellblau sein.
    Da die Brücke von PEN zu N nicht als Schutzleiter dient ist Hellblau zu verwenden.

    Es gibt von einigen Fachleuten den folgenden Tip:
    Den PEN (gn/ge) mit einer hellblauen Ringmarkierung an den Anschlusspunkten markieren um Verwechslungen auszuschliessen.

    Hier Vorort habe ich mal heimlich die Einspeisung eines anderen Gewerkes angeschaut.
    Da ist die Brücke in schwarz ausgeführt!?
    Ist die Anlage evtl. älteren Baujahres und aus England? Dort war früher der Neutralleiter Schwarz.

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu NochEinProgrammierer für den nützlichen Beitrag:

    SPSKILLER (29.01.2011)

  7. #6
    Join Date
    11.05.2005
    Location
    Baden-Württemberg
    Posts
    728
    Danke
    114
    Erhielt 160 Danke für 130 Beiträge

    Frage

    Nee. Alles ist nagelneu.
    Die Schaltanlage ist eine Beistellung aus Dänemark.

    Die Franzosen, die die Zuleitung gelegt haben, haben die Phasen direkt am Hauptschalter aufgelegt.
    Gn/ge direkt auf die Erdungsschiene.

    Damit entsprechen sie ihrem Vertrag.
    Die sind schon vom Hof.

    Als ich angekommen bin war noch nicht mal die Brücke drin.
    Daraufhin habe ich mit einem Bekannten (E-Meister) gesprochen.

    Der sagte mir ich müsse den gn/ge der Zuleitung auf den N des Schalters legen.
    Und dann von dort ne Brücke auf die Schiene ziehen...

    Mangels Material vorort habe ich erst mal ne Erdung von der Turbine abgebaut und temporär als PE-N Brücke verwendet, um mal mit meiner eigentlichen Arbeit anfangen zu können.

    Ärgerlich ist jetzt halt, dass ich das Material für die Brücke gleich bestellt habe - natürlich in gn/ge

    Und Spannung stellen sie mir immer noch nicht zur Verfügung..

    Die haben gar kein Interesse, das ich hier schon arbeite.
    Das ganze Kraftwerk ist 8 Wochen hinter dem Zeitplan her...

    Scheiß Politik!
    "arbeite klug, nicht hart" - deutsches Sprichwort

  8. #7
    Join Date
    11.08.2009
    Location
    Bei Hamburg
    Posts
    102
    Danke
    19
    Erhielt 30 Danke für 18 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    So sind sie eben, die Franzosen: Wein und Käse bekommen sie ordentlich hin, streiken können sie hervorragend gut - nur die kooperative Zusammenarbeit mit Nicht-Franzosen da herrscht ein gewisses Defizit.


    Alternativ zu dem Tip Deines Bekannten:

    PEN auf Klemme/Schiene und dann Aufteilen in PE und N.

Similar Threads

  1. Replies: 5
    Last Post: 02.11.2019, 06:45
  2. Replies: 0
    Last Post: 04.03.2015, 10:46
  3. TT-Netz
    By hardy in forum Schaltschrankbau
    Replies: 4
    Last Post: 08.07.2011, 10:05
  4. Webserver abschotten - Netz/Netz Router
    By ToBo in forum Simatic
    Replies: 6
    Last Post: 15.07.2010, 10:19
  5. 1P-FU im IT-Netz
    By Solaris in forum Antriebstechnik
    Replies: 13
    Last Post: 07.05.2008, 18:38

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •