Thema: USA Anlage - Problem niedriger SCCR im Branch

  1. #1
    Registriert seit
    20.05.2015
    Beiträge
    13
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Leute,

    wir haben ein projekt für einen Kunden aus den USA. Soweit ist auch alles klar, nur habe ich ein Problem in einem Branch Kreis. Der besteht aus:

    LS-Schalter 15kA
    Halbleiterschütz 0,6kA
    Reihenklemme 10kA

    (folgend zwei Verbraucher - Heizpatronen)

    Das Halbleiterschütz ist meine Problemstelle - es zieht meinen Gesamt SCCR runter. Ohne dies würde ich meine Anlage auf 10kA bekommen.

    Hat jemand eine Idee, wie ich den erhöhen kann?
    Ich habe es bereits mit der UL 508A Tab SB4.2 versucht, aber die niedrigste Sicherung (15A, CC) hat immernoch einen Durchlasswert von 3kA :/
    Außerdem habe ich mich nach überdimensionierten HLR umgeschaut, damit könnte ich den Wert jedoch nur auf 1,15kA bringen.

    Freundlicher Gruß

    RobMor
    Zitieren Zitieren USA Anlage - Problem niedriger SCCR im Branch  

  2. #2
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.337
    Danke
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge

    Standard

    Hallo Robmor,

    Halbleiterschütz 0,6kA
    Ist das ein Solid State Relais ?

    Kannst du ein normales Relais verwenden oder musst du zu oft die Heizung schalten so das ein normales ausgeschlossen ist ?

    Bram
    Wenn es nicht auf STRAVA ist, ist es nicht passiert !!

  3. #3
    Registriert seit
    07.10.2013
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hersteller gefragt bzw. UL-Zulassung angeschaut, ob es eine "approved series combination" (= geprüfte Reihenschaltung mit Vorsicherung) mit höherem SCCR gibt?

    Michael

Ähnliche Themen

  1. Asynchronmotor mit niedriger Frequenz
    Von KB78 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.02.2015, 08:52
  2. Gleichlauf SEW-Servomotor bei niedriger Drehzahl
    Von urlaub im Forum SEW-EURODRIVE
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.11.2014, 10:04
  3. Problem beim konziepieren einer Anlage
    Von detoto im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.10.2010, 17:25
  4. Kleine Anlage für USA
    Von Moroso im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.04.2010, 12:43
  5. Problem mit nichtdokumentierter Anlage
    Von drfunfrock im Forum Stammtisch
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.02.2006, 10:52

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •