AS-i Busmodule

MRT

Level-1
Beiträge
865
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich hab diese
AS-INTERFACE ANWENDERMODUL IP67 DIGITAL, 4E, 4 X 1 EINGANG, MAX. 100MA, PNP, 4 X M12-BUCHSEN, EMS
3RG9001-0AA00
Da brauch ich noch die Module wo ich die Module aufschnappen kann um mit dem AS-i Bus die Verbindung zu haben.Ich hab den Siemens Katalog durchgeblättert um zu schauen wie die heißen und wegen der Best. Nr., hab aber nichts gefunden!

Weiß vielleicht von euch jemand zufällig wie das heißt und die Best. Nr. dazu?

Wäre sehr dankbar dafür!!

Und wie werden hier die Adressen vergeben?​
 
Hallo!

Auch wenn ich leider keine Erfahrung mit den Baugruppen habe, so kann ich Dir das folgende Handbuch anbieten...

https://support.automation.siemens.com/WW/skm/pdfviewer.asp?HitsPerSite=10&ehbid=html_00%2Fehb%2F6006895%2Ehtm&query=3RG9001%2D0AA00&lang=de&nodeid=6006896&page=1&view=new

Das Koppelmodul sollte das

3RG9010-0AA00 oder
3RG9030-0AA00

https://support.automation.siemens.com/WW/skm/pdfviewer.asp?HitsPerSite=10&ehbid=html_00%2Fehb%2F6006945%2Ehtm&query=3RG9010%2D0AA00&lang=de&nodeid=6006946&page=1&view=new

sein, wenn ich nicht irre.

Adressieren kann man das, wenn ich mich nicht verlesen habe, mit einem Adressiermodul

https://support.automation.siemens.com/WW/skm/pdfviewer.asp?HitsPerSite=10&ehbid=html_00%2Fehb%2F18314730%2Ehtm&query=3RG9001%2D0AA00&lang=de&nodeid=18314950&page=1&view=new

So... hoffe ich konnte ein wenig helfen...

Viele Grüße, Tobias


PS: Die Adressierung kann auch online geschehen, wie ich gerade geleden habe... dann wird das Addressiermodul nicht benötigt. Wie das aber von statten geht, kann ich leider nicht sagen...
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo!

Ist es bei den AS-i Bus nicht so dass zwei Stecker für 24V + und - sind und zwei Stecker für den Bus.

Ich hab die Rückseite meines Moduls eingescannt und hier angefügt, dort sind nur zwei Stecker zusehen + und - , wird hier der BUS über 24V gesendet?

Vielen Dank im voraus!
 

Anhänge

  • Unbenannt.JPG
    Unbenannt.JPG
    122 KB · Aufrufe: 27
Hallo!

Es gibt bei dem AS-i Bus zwei Varianten.
Da Dein Modul ein Eingangsmodul (4 Eingänge) beistzt, benötigt es keine seperate Spannungsversorgung. Die serielle Kommunikation wird hierbei auf die 24V Gleichspannung aufmoduliert. Das bedeutet, das Sowohl die Spannungsversorgung als auch der Datenaustausch durch eine gelbe Leitung geschickt werden.

Hast Du nun einen Slave, der eine gewisse Leistung benötigt (Ausgänge wie Ventile z.B.), dann ist das nicht mehr nur über die gelbe Leitung möglich... Dann benötigst Du zusätzlich die schwarze Leitung, mit welcher die "Lastslaves" zusätzlich versogrt werden.

Das Koppelmodul gibt es ja in zwei Ausführungen - zweimal gelb oder einmal gelb und einmal schwarz. Dein Eingangsmodul benötigt keine Lastversorgung, so dass du das Koppelmodul mit zweimal gelb benötigst. Ob Du auch das andere einsetzen kannst, kann ich nicht sicher beantworten - wie gesagt, ich habe damit noch nicht gearbeitet...

Viele Grüße, Tobias
 
Hallo!

Stimmt das, das man diese Baugruppen verwenden kann um eine Verbindung mit der CPU und dem AS-i Bus aufbauen kann.
CP 342-2 AS-i
CP 342-2 AS-i
CP 343-2 AS-i
CP 343-2 P AS-i
 