Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Anschlussbelegung S7-1200

  1. #1
    Registriert seit
    12.02.2016
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo erstmals

    Ich habe eine CPU 1215C AC/DC/Relais, als Erweiterungen 3Stück SM1221(8DI) und 3Stück SM1222(8DO)(6ES7 222-1HF30-0XB0)

    Bei den SM1222 Karten habe ich den 24VDC (PIN 1 und PIN 2) Anschluss.

    Ist dieser intern durch die CPU versorgt oder wird hierfür eine eigene Versorgung benötigt?

    Oder ist es möglich die 3Stück SM1222 Karten über die 24VDC(Geberversorgung) an der CPU zu versorgen?

    Danke
    Zitieren Zitieren Anschlussbelegung S7-1200  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.751
    Danke
    323
    Erhielt 1.526 Danke für 1.286 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von urukei Beitrag anzeigen
    Ist dieser intern durch die CPU versorgt oder wird hierfür eine eigene Versorgung benötigt?
    Das ist die Lastversorgung der Ausgänge, hier müssen also auf jeden Fall 24V DC angelegt werden.

    Oder ist es möglich die 3Stück SM1222 Karten über die 24VDC(Geberversorgung) an der CPU zu versorgen?
    Theoretisch ginge das, dabei musst du halt bedenken, das die CPU nur 24V DC / 400mA liefern kann, wobei jeder Digitaleingang ca. 4mA benötigt, wenn er "Ein" ist.
    Daraus folgt, das bei deinem Systemausbau wohl eher kein Weg an einem entsprechend dimensionierten Netzteil vorbei führen wird.
    Antworten s.o.

    Generell findest du alle Infos in jenem Handbuch:
    https://support.industry.siemens.com.../view/91696622
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. #3
    urukei ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.02.2016
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Okay danke

    Für die Eingänge habe ich ein vorhandenes Netzteil.

    Mir geht es nur um den Anschluss 24VDC an den Ausgangskarten,welcher mir nicht ganz klar ist.

    Ist der Anschluss nur für die Versorgung der Ausgangskarte?

    Die Last schalte ich über die Relaisausgänge 1L und 2L über das vorhandene Netzteil.

Ähnliche Themen

  1. Anschlussbelegung 6FX2001-2CA50 Drehgeber
    Von Rockwell im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.02.2011, 23:11
  2. Anschlussbelegung
    Von Farinin im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 07:35
  3. Anschlussbelegung Analogkarte 6ES7 331-7KF01 0AB0
    Von oli aus d im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.05.2009, 22:16
  4. Anschlussbelegung Siemens LOGO!
    Von Forumaner im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 16:21
  5. Anschlussbelegung S5-95U
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.10.2003, 23:17

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •