    Hallo,

    zur Ermittlung der max. Strombelastung einer Phase würde ich wie folgt rechnen:

    Der Trafo hat 630 KVA.

    P = 630 KVA * 0,8 cos Phi = 504 KW
    I = P / U = 504000 W / 235 V = 2144 A
    I für 1 Phase = 2144 A / 3 = 715 A

    Die max. Belastung einer Phase würde dementsprechend 715 A betragen.

    Rechne ich das so richtig? Oder ist das großer Mist?
    Wahnsinn wohnt nur 1 Stockwerk unter dem Genie. Aber Genie ist nichts anderes, als kontrollierter Wahnsinn.
    Zitieren Zitieren Trafo - KVA in A  

  2. #2
    Registriert seit
    12.07.2005
    Ort
    Bärlin
    Beiträge
    955
    Danke
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Drehstrom? Verkettungsfaktor sagt Dir was - Unterschied Strang-/Leiterspannung auch?

    http://www.esaver.ch/umrechnung-strom-in-leistung

    Gruß

    Holger

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu knabi für den nützlichen Beitrag:

    Deep Blue (09.03.2016)

  4. #3
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.337
    Danke
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge

    Standard

    Leider Mist.

    Pw = Ul * Il * Cosphi * Wurzel3

    Il = Pw / Ul * Cosphi * Wurzel3

    Bram
    Wenn es nicht auf STRAVA ist, ist es nicht passiert !!

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:

    Deep Blue (09.03.2016)

  6. #4
    Deep Blue ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.08.2006
    Ort
    OH
    Beiträge
    275
    Danke
    70
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Geändert von Deep Blue (09.03.2016 um 17:28 Uhr)
    Wahnsinn wohnt nur 1 Stockwerk unter dem Genie. Aber Genie ist nichts anderes, als kontrollierter Wahnsinn.

  7. #5
    Registriert seit
    24.03.2010
    Beiträge
    126
    Danke
    3
    Erhielt 26 Danke für 21 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    OjeOje; Grundlagen der Elektrotechnik;
    Es gibt:
    Wirkleistung: üblicherweise in W, kW oder MW
    Scheinleistung: üblicherweise in VA, kVA oder MVA
    Blindleistung: üblicherweise VAr, kVAr oder MVAr
    Den Trafo interessiert nur die Scheinleistung (kVA).

    Wenn der Trafo ein 3 Phasentrafo ist, dann gilt:
    630 kVA / 3 / 235V = ~894A
    Kann man auch so rechnen:
    630 kVA / sqrt(3) / 407V = ~894A
    Das ist dann der Leiterstrom; also der Strom (Scheinstrom - der ja
    den Leiter belastet) in jedem Leiter.
    Davon ausgegangen, dass 235V die Leiterspannung ist, also ein
    übliches 230/400V Drehstromsystem vorliegt.

    mfg
    Erdmann

  8. #6
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.337
    Danke
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von erdmann Beitrag anzeigen
    Hallo,

    OjeOje; Grundlagen der Elektrotechnik;
    Drehstromberechnungen sind schon mehr wie Grundlagen find ich.
    Wenn es nicht auf STRAVA ist, ist es nicht passiert !!

Ähnliche Themen

  1. Trafo oder nicht?
    Von ichy im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.05.2012, 08:43
  2. Absicherung Trafo
    Von tüftler_84 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 20:47
  3. Heißer Trafo
    Von Hitschkock im Forum Elektronik
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 05.01.2008, 09:33
  4. Trafo am FU
    Von holland im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.12.2007, 04:58
  5. Trafo 480V/230V gesucht
    Von mzva im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 08:43

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •