    Guten Tag,

    kann mir Jemand ein Bauteil empfehlen, wo
    mehrere Ralais mit 4 Wechselschaltern drinnen sind?

    Ansteuerung ist 24V Gleichstrom.

    Ich habe eins gesehen, das hatte 9 mal zweifachen-Wechselschalter.
    Wahrscheinlich konnte man diese kombinieren, um auf vierer Wechselschalter zu kommen.

    Das Bauteil wird auf einer Hutschiene im Schaltschrank befestigt.
    Zitieren Zitieren Relais mit 4 Wechslern  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.862
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard

    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. #3
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.639
    Danke
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge

    Standard

    Also, EIN Bauteil mit mehrere Relais, je mit 4 Wechsler.
    Warum muss es zusammengebaut sein ?
    Was spricht gegen mehrere "normalen" Relais nebeneinander auf die Hutschiene ?
    Wenn so ein Ding tatsächlich existiert, wäre es siemlich eigenartig. Es ist empfehlenswert immer bei herkömmlichen Geräte zu bleiben.
    Jesper M. Pedersen

  4. #4
    Neurorancer ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.05.2016
    Beiträge
    192
    Danke
    46
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Ich bin da ziemlich neu, was den Schaltschrankbau angeht.

    Als zweifache Wechselschalter habe ich das Ralais bestellt: Relaismodul - PLC-RSC- 24DC/21-21 - 2967060

    https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?q=2967060&uri=pxc-search%3Awebsite&library=dede

    Man kann zwei davon gleichzeitig ansteuern und hätte dann vier Wechselschalter richtig?

    Welche Wechselschalter verwendet Ihr?

  5. #5
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.639
    Danke
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge

    Standard

    Ja, man kann problemlos mehrere Relais parallel ansteuern.

    Eigentlich verwendet wir in mein Firma (fast) kein Relais oder Wechselschalter.
    Alles wird über der SPS gesteuert, direct verbunden Sensor --> Eingang, Ausgang --> Aktuator.
    Jesper M. Pedersen

  6. #6
    Registriert seit
    19.02.2016
    Beiträge
    477
    Danke
    8
    Erhielt 55 Danke für 50 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Neurorancer Beitrag anzeigen
    Man kann zwei davon gleichzeitig ansteuern und hätte dann vier Wechselschalter richtig?
    Google doch einfach nach "Koppelrelais".
    Die gibt es mit 1 Kontakt bis 16 Ampere, oder auch 2 Kontakte bis 10 Ampere, oder auch 4 Kontakte in einem Relais...
    Verschiedene Spulenspannungen 24VDC/24VAC/230VAC usw...

    Ist in der Elektrotechnik ein absolutes Standartbauteil, was du von vielen Herstellern finden wirst, meist Sockel + Relais und teils + Freilaufdiode mit LED oder oder...

    MfG Fabsi

  7. #7
    Registriert seit
    13.01.2013
    Beiträge
    632
    Danke
    26
    Erhielt 65 Danke für 60 Beiträge

    Standard

    Wir verwenden meist Finder. Die gibt es auch in verschiedenen Ausführungen und sind sehr zuverlässig.

  8. #8
    Registriert seit
    09.02.2012
    Beiträge
    302
    Danke
    16
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Schrack hat wie auch Finder Relais in allen Variationen, Spannungen Kontaktanzahl/Material usw. ebenfalls sehr zuverlässig,
    hatte glaube ich noch nie eine defekte Spule und nur ein paar def. Kontakte,
    aber ein 6A Kontakt der 4x 60W Glühbirnen blinken lässt 1 Woche ist irgendwann kaputt

Ähnliche Themen

  1. TIA Erste mal mit ET200SP. Rack mit nur Relais Module ?
    Von JesperMP im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.02.2016, 16:54
  2. Mit Fernbedienung Relais schalten
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.02.2012, 15:09
  3. Motorsteuerung mit Relais S7
    Von Fruko61 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.09.2011, 08:09
  4. Suche Relais mit 6 Wechselkontakten
    Von olitheis im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 07:51
  5. Rauchmelder mit Relais-Ausgang
    Von MRT im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 23:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •