Kurzschlussfeste Leitung ähnlich NSGAFÖU mit UL Zulassung?

miller

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen zusammen;
wir verwenden für Spannungsabgriffe vor dem Hauptschalter in unseren Anlagen NSGAFÖU Leitungen.
Ausserdem um von einem Punkt mit grösserem Querschnitt als Zuleitung mit einem kleineren Querschnitt
weiterzugehen.
Nun sind die Leitungen von Lapp oder Helu nicht für den Nordamerikanischen Markt zugelassen.

Habt Ihr einen TIP?

Vielen Dank für Eure Info....
 
...das würde mich auch brennend interessieren, wie man dieses Problem sauber UL- bzw. CSA- gerecht lösen kann.

Hat keiner eine Idee ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
eventuell diese Kabel

Lapp Ölflex Tarfo XLv 1.8/3Kv
burial according to UL 1277

weder die ÖLFLEX Classic 110, noch die 110 CY besitzen eine UL-Zulassung. Bei Anlagen für den amerikanischen Raum sind je
nach Art der Kabelverlegung verschiedene Kabelanforderungen zu berücksichtigen. (siehe Unterschied zwischen listed und recognized)
Aufgrund dieser Gegebenheiten haben wir für unsere Kunden eine Übersicht erstellt, die Ihnen in diesem Zusammenhang weiterhelfen könnte.



Auf den Dokumentseiten vier bzw. fünf, finden Sie eine umfangreiche Auswahltabelle bezüglich unserer listed und recognized Produkte.
Die darin enthaltenen Kabeltypen können Sie somit einfach überfliegen und auf die Eignung für Ihren Einsatzzweck hin überprüfen.
 
OLEFLEX.PNG

Oder dieses Kabel Direct burial according to UL 1277

Wie schon von Kopnuss vorgeschlagen
 

Anhänge

  • olflex18[1].pdf
    220,7 KB · Aufrufe: 31
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für deine Hilfe, aber das ÖLFLEX Trafo sieht auch nicht so aus als hätte es eine UL Zulassung. Ich bin gestern bei der Firma Prysmian fündig geworden und zwar hat bei denen das sienopyr(90) Ul Version zumindest einen AWM Style. Laut deren Vertreter ist das Kabel für Kurzschlussfeste und Erdschlussfeste Verlegung geeignet.

Anhang anzeigen 03DS905_10_S(90)(N)HXSGAFHXOE 3kV UL 1000V (2).pdf
 