Nabend,

erst einmal frohes neues Jahr an alle.
Ich bin Aktuell dabei einen Schaltschrank für eine Mineralwasseraufbereitung zu planen und beschäftige mich mit der Frage Kurzschlusschutz von Leitungen.
Eingespeist wird über ein Kabel mit einem Querschnitt von 35 mm² und jetzt kommt meine Frage, ich würde ganz gerne einen Abgriff direkt von den Klemmen für die Versorgung meiner Steckdose / Leuchte etc. machen.
Ist eine Querschnittverringerung auf 2,5mm² auf kurzer Strecke erlaubt? Oder muss ich noch extra Sicherungen setzen? Denn 35 mm² ist nicht so ganz einfach in den FI zu verstauen. :cool:
Soll/Muss ich ich NSGAFÖU Leitung verwenden? Oder reicht normale H07 Aderleitung.

Ein kleiner Ausschnitt aus dem Schaltplan befindet sich im Anhang.



Vielen Dank im Voraus
LG Peed
 

Anhänge

  • Einspeisung.JPG
    Einspeisung.JPG
    96,1 KB · Aufrufe: 131
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oh pardon, ja der Abgang wird vor dem Hauptschalter gemacht.
Habe es mal in meinem Projekt angepasst.
Also dann auf alle Fälle kurzschlussfeste Leitung verwenden, dann werde ich das gleich morgen mal ansprechen. Habe nämlich 3 Schränke, Marke Eigenbau als Vorlage und dort wird nirgend kurzschlussfeste Leitung Verwendet.
Jetzt muss ich mich nur mal Schlau machen bezüglich der Querschnitts.

EDIT:
Kann ich die Leitung dann ganz normal durch die vorhandenen Verdrahtungskanäle führen?
 
Ich würde hier ein Steuertrafo 400/230Volt verwenden. Nicht immer ist ein "N" vorhanden. Und wie Lipperlandstern
schreibt, mir kurzschlussferster Leitung.
 
Was meinst du mit "Nicht immer ist ein "N" vorhanden"?
Ich habe bereits ein Steuertrafo eingeplant jedoch hinter dem Hauptschalter.
Ein zweites extra für die Steckdose, mhhhh dann würde ich noch nach einer alternative suchen.
 
Warum nicht einen „Automat“ mit entsprechendem Schaltvermögen vor den FI, anstatt dahinter?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Peed,

wir bekommen vom Kunden meistens nur L1, L2, L3 und PE, (daher die Aussage mit dem "N").

Aus diesem Grund bauen wir grundsätzlich eine Steuertrafo mit vorgeschalteten Trafoschutz ein.

Dahinter den N (0V) erden, L (230V) und N (0V) über eine FI-Schutzschalter zur Sicherung (BxA).



MFG

piksieben
 
Ja sicher, ist keine PEN. Wird vom Kunden so vorgegeben.

Alle Verbraucher 230V werden aus unserer Anlage über einen Steuertrafo versorgt.

Wir haben auch schon Einspeisungen mit 500V gehabt.

Gruß
piksieben
 
Für die "Service-Stromkreise" vor dem Hauptschalter setzen wir meist 3-pol Schmelzsicherungen, oder entsprechende Motorschutzschalter ein, da LS-Schalter mit hohem Schaltvermögen recht teuer sind. Nachgeschaltet werden dann FI, LS, oder FI/LS (je nach Forderungen/ Nutzen).
Verdrahtung mit NSGAFÖU (kurzschlussfest) bis zum Neozed/MoSchuScha, und ab da gehts mit H07 weiter. Je nach dem was du für einen Hauptschalter/Einspeiseklemmen du nutzt, gibt sogar extra kleine Abgriffsklemmen für kleine Querschnitte.
Einen Trafo setzten wir für diese Stromkreise aber nie ein, da es sich nicht um Steuerstromkreise handelt, und bei einem 230/400V-Netz mit PEN, oder PE/N weder benötigt wird, noch gefordert ist.

@piksieben: Darf ich fragen in welchem Fall euch der Kunde nur einen PE zur Verfügung stellt (rein interessehalber)?
 