    Hallo,

    hat jemand von Euch schon einmal die elektronischen Lastkreiskontrollen von Murrelektronik (MICO) verwendet ?

    http://www.murrelektronik.com/de/pro...d2&pdf=4_7.pdf

    Wenn ja, wie sind Eure Erfahrungen mit diesem System (vor allem bei der Zuverlässigkeit)?
    Preislich ist es sehr interessant im Vergleich zu den Mitbewerbern (Siemens, ETA).
    Vielen Dank für Eure Antworten.

    Uwe
    Geändert von Nais (25.06.2006 um 10:57 Uhr)
    Zitieren Zitieren Erfahrungen mit Murr Lastkreiskontrolle MICO ?  

  2. #2
    Registriert seit
    02.04.2006
    Ort
    nähe Muc
    Beiträge
    2.787
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    kenne das Modul hier nicht.
    Wir haben an Anlagen meist die Mur Verteiler Profibus für Innis etc. genommen. Die waren sehr zuverlässig.

  3. #3
    Registriert seit
    29.04.2006
    Beiträge
    40
    Danke
    9
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    habe schon in mehreren Anlagen Geräte von Murr eingebaut.
    Bisher gabs nie Probleme mit den MICOs oder anderen Teilen.

    Ein Siemens Gerät in einer anderen Anlage war dagegen schon nach 5 Monaten kaputt.

    Gruß
    M.K.

  4. #4
    Registriert seit
    18.05.2004
    Beiträge
    88
    Danke
    2
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Setze die Dinger in letzter Zeit häufig ein und echt zufrieden !!!!
    Zitieren Zitieren Positiv  

  5. #5
    Registriert seit
    14.10.2005
    Beiträge
    110
    Danke
    2
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    wir setzen seit geraumer Zeit auch diese Mico-Module ein. Vorher hatten wir Siemens "Sitop-Select". Im Vergleich zu diesen Siemens-Teilen sind die Mico echt gut. Wenn mal ein Fehler ansteht kannst du diesen per Reset-Eingang wieder zurücksetzen.
    Bin echt zufrieden damit.
    Gruß
    HolleHonig

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 18:34
  2. Profibus DP CPU315-2DP und XI/ON Mico Innovation
    Von Bro499 im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.11.2009, 10:40
  3. Hilfe Murr Cube 67
    Von Holle6 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.05.2009, 11:56
  4. Beschriftung Murr Verteiler
    Von maxi im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 15:30
  5. Erfahrungen XP SP3 ...?
    Von AndreK im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 01:45

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •