Übersicht EATON Moeller Schütze

El Cattivo

Level-2
Beiträge
157
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
wir verwenden bei uns Hauptsäschlich Schütze der Firma Siemens. Nun möchten wir aus Qualitätsgründen auf EATON Moeller umsteigen.
Allerdings ist die Auswahl an verschieden Typen und Serien riesig. Gibt es eine Übersicht an "Standard Typen"?

MfG El Cattivo
 
Na ja, wass bedeutet Standard Typ.

Für manche 24VDC Spule, für andere 230V AC oder 24V AC Spule. Für manche 4KW für andere 60KW.
Der eine braucht Hilfskontakte Öffner, der andere Schließer.

Im Prinzip würde ich auf der Eaton Seite hier nachschauen.
Dort ist schon mal grob vorsortiert:
http://www.eaton.eu/DE/Europe/Elect...gProtectingDrivingMotors/Contactors/index.htm

Ansonsten Direktanfrage starten und deine bisherigen Schütze angeben und eine Alternative von Eaton anbieten lassen.


Mit Grüßen
 
Wir hatten das Problem mit einem Rundtakttisch der seine Stoppposition überfahren hat. Uns wurde gesagt das würde an der mangelten Qualität unseres Siemens Schützes liegen. Mit dem getauschtem Schütz eines anderen Herstellers, wurde es tatsächlich etwas besser.

Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
 
Also vor nicht so langer Zeit, war es so, das relativ viele Maschinenbauer eher von Möller/Eaton -> Siemens gewechselt sind, eben aus Qualitätsgründen, insofern verwundert deine Anfrage jetzt schon ein wenig.
In Punkto "Qualität", ist so ziemlich das beste (ohne das jetzt präzise begründen zu können), für mich wenn überhaupt dann Schneider, Siemens und Eaton sehe ich eher auf identischen Niveau.
Muss allerdings auch zugeben, das wir in aller Regel Eaton verbauen, damit sind unsere Großhändler einfach am umfassendsten bestückt.

Zum Thema überfahren:
Wenn er jetzt nicht gerade richtig "kleben" bleibt, gäbe es da schon noch ein paar Einflussfaktoren.
Siemens hat, im Unterschied zu Eaton, eine viel größere Auswahl was die Schutzbeschaltung "ab Werk" anbelangt.
Je nach Art des Überspannungsbegrenzers zieht das dann eine nicht unerhebliche Abzugverzögerung des Schützes nach sich.
Siehe hier, im Kapitel 8.3.2
https://cache.industry.siemens.com/...tions_contactors_3RT2_de-DE.pdf?download=true

Konkretes Beispiel:
Freilaufdiode 6-10 fach
Varistor: 2-5ms

Evtl. liegt hier also weniger ein Qualitätsproblem, als vielmehr nicht so ganz ideales Engineering vor.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie hatten extra Siemens Schütz ohne Schutzbeschaltung genommen, da uns diese Problematik bekannt war. Bisher gab es für uns auch keinen Grund unzufrieden zu sein mit Siemens, aber wir wollten diese Chance auch mal nutzen um wieder über den Tellerrand zu schauen.

Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
 
Zurück
Oben