Hallo,
ich habe hier eine kompakte Maschine wo ich ein wenig Antriebstechnik
nur mit einen Motorschutzschalter absichern möchte.

FU 1,5 KW mit 2 Motoren 0,55KW
FU 0,75KW mit 1 Motor 0,37KW
3RM1 2A mit 1 Motor 0,12 KW

spricht etwas dagegen diese mit einen Schutzschalter 6,3-10A abzusichern.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe hier eine kompakte Maschine wo ich ein wenig Antriebstechnik
nur mit einen Motorschutzschalter absichern möchte.

FU 1,5 KW mit 2 Motoren 0,55KW
FU 0,75KW mit 1 Motor 0,37KW
3RM1 2A mit 1 Motor 0,12 KW

spricht etwas dagegen diese mit einen Schutzschalter 6,3-10A abzusichern.
Alle zusammen hinter einen 3poligen C16 Automaten und fertig

Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
 
Warum? Weil ein Leitungsschutzschalter völlig ausreichend ist.
Probleme würde ich jetzt nicht erwarten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Warum? Weil ein Leitungsschutzschalter völlig ausreichend ist.
Probleme würde ich jetzt nicht erwarten.

Für uns kommt es meist billiger einen MSS einzubauen als einen 3poligen Automaten.
Aber das hängt von Rabattstaffeln und Stundensätzen ab
 
Für uns kommt es meist billiger einen MSS einzubauen als einen 3poligen Automaten.
Aber das hängt von Rabattstaffeln und Stundensätzen ab
Es ist auf jeden Fall billiger in Gruppen abzusichern, egal womit und darum ging es ja :)
Wir sind gerade in einer Phase von einzelnen MSS auf Gruppen- Automaten umzusteigen. Die Platzersparnis und auch finanziell lohnt sich das gewaltig, zumal wir meistens etwa 10 bis 16 FU's pro Schrank haben

Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
 
...hängt natürlich auch von der Leistung ab. Gruppierungen gehen natürlich bei kleinen "Spielzeug- FU's"

Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
"Gruppiert" man richtige FU's nicht dadurch, das man nur das DC-Einspeisemodul absichert und der Antriebsverband dann einfach ohne weitere Sicherungen "dahinter hängt" ? :D

Das Einzige, was man beim Zusammenlegen von mehreren FUs auf einen MSS oder LS beachten sollte, was ist wenn alle zusammen Anlaufen. Nicht das man sich damit denn beim Spitzenstrom doch verschätzt. Ist halt meist etwas anderes, als bei einem StiNo-Motor ;)

MfG Fabsi
 
Ist nicht vielmehr der Einschaltmoment mit der initialen Kondensatorladung für den Einschaltstrom interessant?
 
Ist nicht vielmehr der Einschaltmoment mit der initialen Kondensatorladung für den Einschaltstrom interessant?

Das kommt sehr stark auf den Hersteller an.
Was Kondensatoren angeht, gibt es verschiedene Philosophien.
Von klein bis groß ist alles vertreten und für alles gibt es pro und contra.

Gruß
Blockmove
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist nicht vielmehr der Einschaltmoment mit der initialen Kondensatorladung für den Einschaltstrom interessant?

Ähm, ich meinte mit "Anlaufen" schon das Anlaufen der FUs und nicht der Motoren :)
Hab mal einen Schaltschrank, in dem sich der Planer bei diesem Gruppieren verschätzt hat, ohne angeschlossene Motoren Teilinbetriebgenommen. Und batsch, waren die LS/MSS alle raus ;)

MfG Fabsi
 