Nicht EXi 2-Leitersonden im Ex-Bereich

Farinin

Level-2
Beiträge
352
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinen ??? helfen:

Folgende Situation:
In einer Rechenhalle einer Kläranlage (Ex-Zone) mit Gaswarnanlage (20% UEG: Warnung & Lüftung, 40%UEG: Abschaltung) soll ein Hydraulikaggregat aufgestellt werden, an dem u.a. 7 nicht EXi-2-Leiterdrucksensoren (4-20mA) installiert sind. Was mir klar ist, dass sämtliche "Nicht EX" Antriebe bei 40% UEG durch die Gaswarnanlage abgeschaltet und das EXi Stromkreise mit entsprechenden Trennverstärkern und Verlege-/Installationsvorschriften sicher installiert werden.
Was mir aber nicht klar ist, wie geht man mit den 2-Leiter-Drucksonden um. Kann man mit einem EXi TV die sicher betreiben oder muss man diese Stromkreise auch wegschalten?
SG
 
Austauschen auf EX Ausführung und über EX TV dann kann nix passieren und du musst nicht abschalten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du hast dir doch eigentlich die Frage doch quasi selbst beantwortet:

... dass sämtliche "Nicht EX" ... bei 40% UEG durch die Gaswarnanlage abgeschaltet ...

Mach die Sätze nicht komplizierter als sie sein müssen, dann musst du auch nicht über weitere Teile nachdenken ;)

MfG Fabsi
 