Hallo zusammen,

kann mir zufällig jemand sagen bis zu welcher Leistung/Baugröße man Siemens Schütze 3RT20 direkt an einem Standard SPS-Ausgang 0,5A betreiben kann.
Bzw. wo steht das? Hab nun schon diverse PDF-Handbücher danach durchsucht...

Danke für eure Hilfe
 
Hmm,
Steht doch sehr detailliert im PDF drin , z.bsp 5,6w

Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Anbei Screenshot
f0fde98f3014fd87c4c33f8792b14764.jpg


Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
 
In den jeweiligen Produktdatenblättern ist die Anzieh- bzw. Halteleistung des Steuerstromkreises angegeben.

In diesem Datenblatt befinden sich die Daten am Anfang der dritten Seite:

https://mall.industry.siemens.com/t...<caller>Mall</caller></pdf_generator_control>


Bei 24Volt entsprechen 0,5Amper 12Watt.

Theoretisch kannst du also einen Schütz bis 12W Anzieh- und Halteleistung verwenden.

Meiner Meinung nach macht es allerdings Sinn Koppelrelais zu verwenden, vorallem sobald du mehrere Schütze schalten möchtest.
 
Aber aufgepasst! Ab der Baugröße S2 (3RT203x...) aufwärts haben die "normalen" Schütze eine Energiesparelektronik eingebaut. Diese sorgt dafür, dass der Schütz im angezogenen Zustand die Halte-Verlustleistung weiter reduziert. Der große Nachteil dabei: Einige F-Baugruppen zicken rum in Verbindung mit dieser Energiesparelektronik (Meldung "Kurzschluss").

In diesem Fall anstelle der "Standard"-, die "Koppelschütz"-Variante (3RT203x-3Kxx) einsetzen oder ein Relais zwischenschalten.
 
Aber aufgepasst! Ab der Baugröße S2 (3RT203x...) aufwärts haben die "normalen" Schütze eine Energiesparelektronik eingebaut. Diese sorgt dafür, dass der Schütz im angezogenen Zustand die Halte-Verlustleistung weiter reduziert. Der große Nachteil dabei: Einige F-Baugruppen zicken rum in Verbindung mit dieser Energiesparelektronik (Meldung "Kurzschluss").

In diesem Fall anstelle der "Standard"-, die "Koppelschütz"-Variante (3RT203x-3Kxx) einsetzen oder ein Relais zwischenschalten.
Hui! Ich plane gerade GENAU so einen Fall. Brauche aber HiKo's deshalb hatte ich keine Koppelschütze vorgesehen. Ausserdem haben die K- Schütze so lange Lieferzeit.
Meinst du ich kann das riskieren oder besser gleich auf K- Schütze umstricken?

Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aber aufgepasst! Ab der Baugröße S2 (3RT203x...) aufwärts haben die "normalen" Schütze eine Energiesparelektronik eingebaut. Diese sorgt dafür, dass der Schütz im angezogenen Zustand die Halte-Verlustleistung weiter reduziert. Der große Nachteil dabei: Einige F-Baugruppen zicken rum in Verbindung mit dieser Energiesparelektronik (Meldung "Kurzschluss").

In diesem Fall anstelle der "Standard"-, die "Koppelschütz"-Variante (3RT203x-3Kxx) einsetzen oder ein Relais zwischenschalten.
Ist mir zu heikel, ich rüste um. Danke für den Tip [emoji57]

Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
 
Hatte mit der ET200S 6ES7138-4FB04-0AB0 in Verbindung mit den damals nagelneuen 3RT203x ein großes Siemens-Gate beim Kunden.

Antwort des Siemens-Vertreters "Dafür gibt's ja auch unsere neuen Koppelschütze...". Nur waren diese zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal in der Industry Mall :twisted:
 
Der Vertriebler sagt damals bei der 3RT20-Vorstellung, dass durch die reduzierte Halteleistungsaufnahme jedoch der Peak im Anzugsstrom gestiegen ist und man damit die 0,5A Ausgänge auf Dauer killt. Man solle die 2A Ausgänge einsetzen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Betrifft das alle Baugrößen? Also auch die S00?

Ich stell mir das spannend vor, wenn die Schütze mit der Zeit altern und die Blechkern-Hälften nicht mehr so perfekt aufeinanderpassen... :rolleyes:
 
Betrifft das alle Baugrößen? Also auch die S00?

Ich stell mir das spannend vor, wenn die Schütze mit der Zeit altern und die Blechkern-Hälften nicht mehr so perfekt aufeinanderpassen... :rolleyes:
Unsinn!
Die S00 und S0 kannst du bedenkenlos an einen 0,5A Ausgang klemmen.
Wer weiss was der Vertriebler geraucht hatte.

Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
 