Angenommen ein Kunde fordert für eine Schaltanlage ip 30 , Montage auf Doppelboden und man führt folgendes aus :
Schrank ip 30 oder höher jedoch ohne bodenblech....ist man damit fachlich sauber oder muss man zur Einhaltung des Fremdkörperschutzes trotzdem noch ein Bodenblech einsetzen ?
Sichtweise 1: die auf dem Boden stehende Anlage ist allseitig geschlossen so dass ip 30 erfüllt ist
Sichtweise 2: Fremdkörper müssen auch von unten (über den Zwischenboden) vermieden werden was nur durch ein bodenblech erfüllbar ist ?...
Gruß praktikus