Steckverbinder auf Hutschiene zwischen angereihten Schränken

RobMor

Level-2
Beiträge
32
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

wir haben jetzt mehrmals größere Schaltschrankreihen (8 TS Schränke oder mehr) gebaut. Transportbedingt können wir jedoch nur maximal 5 Schränke als "am Stück" ausliefern.

In einem aktuellen Fall werden die Schränke 1-4 (Einheit 1) und 5-8 (Einheit 2) vorverdrahtet und dann auf der Baustelle aneinandergereiht und die fehlenden Adern nachgezogen.
Um den Aufwand des nachverdrahtens / der elektischen Verbindung von Einheit 1 & 2 auf der Baustelle gering zu halten, haben wir Reihenklemmen als Trennstellen eingesetzt.

Gibt es hierfür eine elegantere Lösung? Bei Phoenix habe ich zB schon vorkonfektionierte, steckbare Verbindungen für die Hutschiene gefunden.
Es handelt sich um viele einfach 24VDC Signale (aktuell ca. 250 Verbindungen), aber auch um bis zu 24VDC/10A und 230VAC/6A (ca 20 Verbindungen).
Viele von mir gefundene Verbinder sind allerdings nur bis 1A belastbar.

Freundlicher Gruß
 
Hi,

du könntest Dir diese steckbaren Verbindungen holen. Ich weiß jetzt nicht, ob Du diese auch gemeint hast, aber die haben eine Strombelastbarkeit von 17,5A (Nennspannung 500V). Wie es da bei DC aussieht, kann so nicht sagen. Das könntest du ja erfragen.

https://www.phoenixcontact.com/onli...pcck=P-15-04-08-01&tab=1&selectedCategory=ALL

Stecker.jpg


Hab jetzt einfach mal die Erstbesten rausgesucht. Die richtigen müsstest Du dir natürlich anschauen.


Übrigens gibt es auch die Firma Wieland-Electric http://www.wieland-electric.com/de
Bei denen schimpfen die Artikel sich z.B. Buchsenstecker WBF 2,5-12.
Dort gibt es natürlich auch verschiedene, ist nur ein Beispiel

Die haben auch ein gutes Sortiment. Den Support finde ich da auch prima und sie versuchen immer eine Lösung zu finden.


Mit diesen Verbindern kannst Du deine Klemmleiste fertig verdrahten. Danach einfach diese Stecker aus den "Reihenklemmen" ziehen, um die Schränke zu teilen.


Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie wärs mit nem Harting Steckverbinder? Da passt einiges rein. Sehr umfassend konfigurierbar.

Ist nur nicht für die Hutschiene. Kannst aber die Buchsen direkt auf der Montageplatte anschrauben.
Wir machen das immer mit unseren Schaltschränken, nur stehen die dann nicht direkt nebeneinander :)
 
Guten Morgen zusammen,

es bleibt natürlich auch noch zu beachten, dass der Einsatz von z.B. Hartingsteckern vom Aufwand und Kosten auch nicht zu vernachlässigen sind.
Sie müssen im EPLAN eingezeichnet werden, konfiguriert und bestellt werden, montiert und verdrahtet werden. Ob dass nicht deutlich zu viel Aufwand
ist. Ich persönlich würde die 250 Drähte vor Ort einziehen ( wenn absehbar ist, dass die Schrankreihe dort auf Dauer verbleibt ). Dann hat man auch gleich
eine Fehlerquelle weniger. Alles was steckbar ist, müsste ja dann noch kodiert werden, damit niemand mal was vertauschen kann.
 
Bei uns geht JEDER Schrank mit Steckerklemmen zwischen den Feldern raus.
Da wir QTC- Klemmen von Phoenix verwenden, nehmen wir für die Feldverbindungen auch die 1P, die A3Q oben vorgeschlagen hat. Da kannst du alles rüberjagen. Gibt's auch als Federzugklemme.
Ich plane mir zwar immer einen Wolf aber es geht bei uns nicht anders :)

Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Handelt es hauptsächlich um Steuerleitungen die nach der SPS geht ?
In den Fall ein dezentralen E/A Baugruppe in jeder getrennte Gruppe von Schrank sektionen.

Vor 15 Jahre her hätte wir auch Harting Stecker zwischen die Schranksektionen, aber heute ist es viel einfacher und dazu flexibler mit dezentralen E/A Baugruppen.
 
Hallo,

da waren schone einige gute Punkte dabei. Die Kosten sind definitiv nicht zu vernachlässigen.

Um das ganze mal etwas genauer aufzuschlüsseln:

Einheit 1
1 Einspeiseschrank, Direktabgänge
1 Direktstarter Schrank
2 FU-Schränke

Einheit 2
3 Fu-Schränke
1 24VDC-Schrank (F-CPU, ET200SP, Sicherheitsrelais, 24VDC Netzteile, ...)


Als Beispiel der SEW FU:
Diese wollen mit 24VDC versorgt werden, sowie 24VDC für STO und eine Reglerfreigabe.
Für die 24VDC / 24VDC STO setze ich in den entsprechenden Feldern eine Reihenklemme (das meinte ich mit max. 24VDC/10A), die Reglerfreigaben muss ich einzeln zur ET200SP führen.

Direktstarter:
Diese haben 63A Gruppenschütze vorgeschaltet, für welche ich die max. 230VAC/6A benötige.


Von daher sage ich aktuell 90% Signale, 10% Versorgung.

Die 1P Klemmen von A3Q sehen vielversprechend aus - muss mir diese aber nochmal genauer anschauen. Kann man diese als einen Stecker bündeln? Nehme ich zB eine Reihenklemme mit 50 Klemmen, muss ich dann jeden STecker einzeln aufstecken oder kann ich diese miteinander in einen "50-pol. Stecker" verriegeln?

Freundlicher Gruß
 
Die 1P Klemmen von A3Q sehen vielversprechend aus - muss mir diese aber nochmal genauer anschauen. Kann man diese als einen Stecker bündeln? Nehme ich zB eine Reihenklemme mit 50 Klemmen, muss ich dann jeden STecker einzeln aufstecken oder kann ich diese miteinander in einen "50-pol. Stecker" verriegeln?
Bei Wago sind die nach Bedarf individuell zusammensteckbar und bilden dann einen Stecker.

Ich vermute mal, dass es bei den anderen Herstellern ähnlich ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die 1P Klemmen von A3Q sehen vielversprechend aus - muss mir diese aber nochmal genauer anschauen. Kann man diese als einen Stecker bündeln? Nehme ich zB eine Reihenklemme mit 50 Klemmen, muss ich dann jeden STecker einzeln aufstecken oder kann ich diese miteinander in einen "50-pol. Stecker" verriegeln?

Die gibt es normal vorkonfektioniert in verschiedenen Längen, z.B. 5 oder 10. Die sind dann quasi zusammengesteckt. Ich glaub die längste Verbinung am Stück ist 25-Polig bei Phoniex. Das müsste man dann in 2 Blöcken aufteilen. Schau einfach mal bei Phoenix unter Reihenklemmen > Push-In > Steckbare Klemmen.

Oder eben bei Wieland. Die könnten günstiger sein, wobei ihr dort natürlich dann euer Sortiment (zumindest für diese Verbinungsklemmen) umstellen müsstet.



Gruß

Chris
 
Die 1P Klemmen von A3Q sehen vielversprechend aus - muss mir diese aber nochmal genauer anschauen. Kann man diese als einen Stecker bündeln? Nehme ich zB eine Reihenklemme mit 50 Klemmen, muss ich dann jeden STecker einzeln aufstecken oder kann ich diese miteinander in einen "50-pol. Stecker" verriegeln?

Freundlicher Gruß[/QUOTE]

Die 1P Klemmen gibt es als Blöcke oder einzeln, die du dann zu einem Block formst. Es gibt sie für linke, mittlere und rechte Ausführung.
Bringt leider Materialaufwand mit sich

Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
 
Die 1P setzen wir auch ein alles über 15 Pole würde ich trennen, früher
habe ich immer Harting Modular eingesetzt, die könnten auch die hohen
Ströme.

Allerdings sehe ich das eher wie Jesper, im zweiten Schrank eine eigene Anschaltung,
dann würde das ganze, viel leichter.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei 250 SPS-Signalen klarer Fall, eine dezentrale SPS-Baugruppe in jeden Abschnitt. Von Schrank zu Schrank nur noch Strom und Feldbus verbinden.
Sichere Signale wie Reglerfreigabe sollten kein Problem sein, die SPSen können das ja auch.
 
Zurück
Oben