meine Firma baut Logistikmaschinen, die meist in weitere Förderstrecken integriert in einem abgesicherten Sicherheitsbereich stehen.
Die Steuerschränke sind derzeit in das Maschinengehäuse integriert, somit ist der Hauptschalter in der Schaltschranktür im Betrieb nicht zugänglich.
Zu Wartungszwecken kann selbstverständlich abgeschaltet werden.
Die IEC 60204 fordert für den Netztrennschalter leichte Zugänglichkeit, dies aber im Zusammenhang mit Ergonomie und Position in der Schaltschranktür.
Ich finde keine ausdrückliche Stelle, dass dieser sich nicht in einem abgezäunten Bereich befinden darf.
Wir haben am Steuerstand keinen Not-Aus, der eine Netztrennung vornehmen könnte. Selbst wenn, haben wir auch Spannungsabgriffe vor dem HS im Schrank.
Kann jemand da etwas zu sagen, ob das zulässig ist, oder ob man ggf zusätzlich etwas machen muss?
Danke schonmal!
meine Firma baut Logistikmaschinen, die meist in weitere Förderstrecken integriert in einem abgesicherten Sicherheitsbereich stehen.
Die Steuerschränke sind derzeit in das Maschinengehäuse integriert, somit ist der Hauptschalter in der Schaltschranktür im Betrieb nicht zugänglich.
Zu Wartungszwecken kann selbstverständlich abgeschaltet werden.
Die IEC 60204 fordert für den Netztrennschalter leichte Zugänglichkeit, dies aber im Zusammenhang mit Ergonomie und Position in der Schaltschranktür.
Ich finde keine ausdrückliche Stelle, dass dieser sich nicht in einem abgezäunten Bereich befinden darf.
Wir haben am Steuerstand keinen Not-Aus, der eine Netztrennung vornehmen könnte. Selbst wenn, haben wir auch Spannungsabgriffe vor dem HS im Schrank.
Kann jemand da etwas zu sagen, ob das zulässig ist, oder ob man ggf zusätzlich etwas machen muss?