Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15

Thema: 2 Digitalausgänge an einen Kontakt?

  1. #11
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.557
    Danke
    523
    Erhielt 1.168 Danke für 754 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    S5-Ausgänge haben (und tun es wahrscheinlich immer noch) es übel genommen wenn "von hinten" Spannung kam. Sie bleiben dann dauerhaft TRUE. Wenn du so eine Schaltung bauen willst (warum auch immer) dann nutze Dioden um die Ausgänge zu schützen.
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lipperlandstern für den nützlichen Beitrag:

    Astranase (15.01.2018)

  3. #12
    Registriert seit
    12.03.2014
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Zitat Zitat von Lipperlandstern Beitrag anzeigen
    S5-Ausgänge haben (und tun es wahrscheinlich immer noch) es übel genommen wenn "von hinten" Spannung kam. Sie bleiben dann dauerhaft TRUE. Wenn du so eine Schaltung bauen willst (warum auch immer) dann nutze Dioden um die Ausgänge zu schützen.
    Mal ne kurze zwischen Frage, wieso nimmt man da nicht einfach eine SPS mit Relays Ausgängen? Denen ist es egal ob da Potential herein kommt oder nicht.

    Lg

    Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk

  4. #13
    Registriert seit
    24.03.2009
    Beiträge
    18
    Danke
    7
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Wenn es denn sein muss. Vielleicht einfach eine Diode verwenden.

  5. #14
    Registriert seit
    12.03.2014
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Zitat Zitat von elovonik Beitrag anzeigen
    Wenn es denn sein muss. Vielleicht einfach eine Diode verwenden.
    Ich würde am digitalen Ausgang einfach ein Relais ansteuern. Dann sollte es keine Probleme geben.

    Hatten schon Mal das gleiche Problem mit einer S7-300 und einer S7-1200 als Notsteuerung falls die 300er nicht reagiert oder defekt sein sollte.

    Kompell Relais und fertig.

    Lg

    Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk

  6. #15
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    12.069
    Danke
    983
    Erhielt 3.573 Danke für 2.888 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die Standard Plusschaltenden Ausgänge von S7-300 und S7-1200 kann man im Normalfall einfach parallel schalten (verbinden). Da braucht man keine zusätzlichen Dioden oder Relais.
    Man muß dann natürlich auch das Bezugspotential der Ausgangs-Spannungsversorgung verbinden. Und die Ausgangs-Spannungsversorgung sollte die selbe 24VDC sein.

    Wenn die Parallelschaltung auch im Defektfall funktionieren soll, dann muß man allerdings aufwendiger entkoppeln. Wobei man da nur einen Masse-Kurzschluß oder Unterbrechung erkennen/blockieren kann. Wenn ein Ausgang einen Kurzschluß nach +24V hat, das kann man nicht einfach blockieren - weil das entspricht dem normalen Betriebsfall.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Ähnliche Themen

  1. S7-300 Digitalausgänge direkt auf Ventil?
    Von jimmycash im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 12.03.2013, 10:05
  2. Suche Siemens S5 100U Digitalausgänge
    Von jojo2 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.07.2012, 19:37
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.12.2011, 13:58
  4. digitalausgänge zufällig steuern
    Von McPaul im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 15:26
  5. Mit dem Telefon einen Kontakt schalten
    Von costa im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 21:28

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •