Hallo Zusammen,

Ich habe mal wider ne dumme Frage für Euch.

Ich möchte ZWEI Digitalausgänge (24v dc) meiner SPS (CPU 1217c dc/dc/dc) an EINEN Schützkontakt A1+ anschließen, so dass entweder beide gleichzeitig oder nur einer schalten kann.


Frage: würde hier ein Kurzschluss entstehen oder würde der Strom trotzdem über A2- abgeleitet werden?

Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
 
Hallo, da es sich um das gleiche Potential 24 V DC handelt sollte es zu KEINEM Kurzschluss kommen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob der NICHT verwendete Ausgang (bei nur einem angesprochenen Ausgang das Rückwärtige Potential verkraften kann). Du speist in diesem Fall die 24 VDC auf den Ausgang EIN. Das Schütz wird in jedem Fall anziehen.
 
Das Problem ist doch in Logik mit einem Oder lösbar.
Nicht mit der SonderPostenSPS aus Thomas WeihnachtsRätsel 2017! ;o)
Das ist nämlich die Lösung für Probleme, die jeglicher Logik entbehren bzw. diese zeitgemäss "outsourcen".
Früher war es einfacher, die Software zu ändern, aber heutzutage sind so viele Hürden dabei zu überwinden - da ist es schonmal einfacher, einen Draht umzuklemmen.
Gruss, Heinileini
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich weiss zwar nicht wirklich wovon Ihr jetzt zuletzt gesprochen habt :D , aber in meinem Fall geht es dabei um eine Schutzmaßnahme bei Spannungsabfall oder defekt der CPU.

Ich muss einen Seitenkanalverdichter antreiben um ein Werkstück mit meinen Saugern anzusaugen. Damit der Sauger das Werkstück nicht auf halbem Verfahr Weg fallen lässt bei Spannungsabfall oder defekt der CPU, muss ich ein Stromstoßrelais hinter meinen Ausgang setzten welchen ich gerne für meinen Automatikbetrieb mit 2 Signalen gesettet und geresetettet hätte.
Aber passt schon, habe einen anderen Weg gefunden.

Dank für eure Antworten!
 
Wenn die CPU ausfällt dann ist auch der zweite Ausgang weg. Oder du sprichst von zwei CPU's. Dann wäre diese Information nicht unwesentlich gewesen, und zwar von Anfang an.
 
Also ist das Schütz ein Stromstoßrelais?
Aber was das ansteuern mit 2 Ausgängen an zusätzlicher Funktionssicherheit bringen soll versteh ich trotzdem nicht.
Ein z.B. durch Überstrom defekter SPS Transistor führt am Ausgng meistens (nicht immer) Dauerhigh. Da nutzt dann der zweite Ausgang genau garnix.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich weiss zwar nicht wirklich wovon Ihr jetzt zuletzt gesprochen habt :D , aber in meinem Fall geht es dabei um eine Schutzmaßnahme bei Spannungsabfall oder defekt der CPU.
Bei beiden Fällen ist auch eine Parallelschaltung von mehreren Ausgängen hilflos.

Damit der Sauger das Werkstück nicht auf halbem Verfahr Weg fallen lässt bei Spannungsabfall oder defekt der CPU, muss ich ein Stromstoßrelais hinter meinen Ausgang setzten welchen ich gerne für meinen Automatikbetrieb mit 2 Signalen gesettet und geresetettet hätte.
Aber passt schon, habe einen anderen Weg gefunden.
Wozu braucht ein Stromstoßrelais 2 Ansteuersignale, womöglich auch noch Signale die nichts voneinander wissen? Macht es mehr Spaß wenn die Stellung des Stromstoßrelais auf Glücksspiel beruht? ;)

Falls Du uns mitteilst, welchen Weg Du gefunden hast, dann könnten wir vielleicht rausbekommen, was Du ursprünglich gemeint hast ;)

Kann ein herabfallendes Werkstück eine Person verletzen?
 
Ich weiss zwar nicht wirklich, wovon Ihr jetzt zuletzt gesprochen habt ...
Sorry, das war nur für Eingeweichte. Mal wieder ne dumme Antwort auf eine gar nicht so dumme Frage und ausserdem eine kleine Anspielung auf den Thread Weihnachtsrätsel 2017.

Wozu braucht ein Stromstoßrelais 2 Ansteuersignale, womöglich auch noch Signale die nichts voneinander wissen?
Aber Harald! Genau dafür (und für noch viel mehr AnsteuerSignale) wurde doch das StromstossRelais erfunden!

Mir bereitet viel mehr KopfGrimmem, dass so ein StromstossRelais einen FrequenzTeiler darstellt. Um eine solche Schaltung im Griff zu behalten - insbesondere, wenn es von zwei "unabhängigen" SPS angesteuert werden müsste - dürfte eher deutlich mehr "Logik" erforderlich sein.
Ob sich ausgerechnet auf diesem Wege eine (oder mehrere) "ausser Kontrolle geratene" SPS dazu bewegen lässt/lassen, dennoch etwas Sinnvolles zu bewirken, das wage ich allerdings auch sehr zu bezweifeln.


Gruss, Heinileini
 
Zuletzt bearbeitet:
S5-Ausgänge haben (und tun es wahrscheinlich immer noch) es übel genommen wenn "von hinten" Spannung kam. Sie bleiben dann dauerhaft TRUE. Wenn du so eine Schaltung bauen willst (warum auch immer) dann nutze Dioden um die Ausgänge zu schützen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
S5-Ausgänge haben (und tun es wahrscheinlich immer noch) es übel genommen wenn "von hinten" Spannung kam. Sie bleiben dann dauerhaft TRUE. Wenn du so eine Schaltung bauen willst (warum auch immer) dann nutze Dioden um die Ausgänge zu schützen.
Mal ne kurze zwischen Frage, wieso nimmt man da nicht einfach eine SPS mit Relays Ausgängen? Denen ist es egal ob da Potential herein kommt oder nicht.

Lg

Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
 
Wenn es denn sein muss. Vielleicht einfach eine Diode verwenden.
Ich würde am digitalen Ausgang einfach ein Relais ansteuern. Dann sollte es keine Probleme geben.

Hatten schon Mal das gleiche Problem mit einer S7-300 und einer S7-1200 als Notsteuerung falls die 300er nicht reagiert oder defekt sein sollte.

Kompell Relais und fertig.

Lg

Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Standard Plusschaltenden Ausgänge von S7-300 und S7-1200 kann man im Normalfall einfach parallel schalten (verbinden). Da braucht man keine zusätzlichen Dioden oder Relais.
Man muß dann natürlich auch das Bezugspotential der Ausgangs-Spannungsversorgung verbinden. Und die Ausgangs-Spannungsversorgung sollte die selbe 24VDC sein.

Wenn die Parallelschaltung auch im Defektfall funktionieren soll, dann muß man allerdings aufwendiger entkoppeln. Wobei man da nur einen Masse-Kurzschluß oder Unterbrechung erkennen/blockieren kann. Wenn ein Ausgang einen Kurzschluß nach +24V hat, das kann man nicht einfach blockieren - weil das entspricht dem normalen Betriebsfall.