Schaltschrankbau für den Amerikanischen Markt

rostiger Nagel

Forums-Knochenbrecher
Teammitglied
Beiträge
16.457
Reaktionspunkte
6.060
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich hätte da mal ein paar Fragen zum Schaltschrankbau für den Amerikanischen Markt.

Ich habe hier eine Maschine mit zwei kleinen Eingebauten Schaltschränken mit jeweils Links und Rechts,
in der Breite 1200mm und Höhe 600mm. Da wollte ich nicht zu einen aufwendige Zuhaltung mit
Schaltern machen, wie man es bei großen Anreihschränken macht, sondern wie folgt.

Im Schaltschrank auf der Linken Maschinenseite habe ich die Steuerungstechnik untergebracht,
wie Not-Halt, SPS usw., also alles mit 24VDC. Da ich unter <50V AC und <60V DC bin, gehe ich
davon aus das ich hier nichts machen muss.

Im Schaltschrank auf der Rechten Maschinenseite ist der Leistungsteil, Stromversorgung, Schütze,
FUs usw. Da habe ich bei der ersten Klappe einen Hauptschalter mit Drehantrieb der die erste Tür
zu hält. Diese erste Tür kann man nur öffnen wenn der Hauptschalter ausgeschaltet ist, bei der
zweite Schaltschranktür ist der Vorreiber, über die erste Tür verriegelt, also ich kann die zweite
Tür nur öffnen, wenn die erste geöffnet ist, also die Spannung ausgeschaltet.
Kann man das so lösen oder spricht etwas dagegen?

Dann ist der Hauptschalter allerdings nicht mehr wie bei der IEC über 600mm sondern ca. auf 500mm
Höhe. Kann man das auch so machen, da ich für UL/CSA nur etwas gefunden habe, das der Hauptschalter
nicht über 2000mm sein darf, zur mindesteinbauhöhe habe ich nichts gefunden?

Gruß RN
 
Meines Wissens muss man aber eine Möglichkeit schaffen, die Tür auch unter Spannung öffnen zu können. Z.B. via Schlüsselschalter eine Türverriegelung abschalten. Da solltest du dir was überlegen.
Zur Schalterhöhe kann ich bei UL nix sagen.

Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das öffnen ist möglich, der Schalter der Verwendet wird ist im Übrigen einer extra für
den Amerikanischen Markt, es sind Class CC Sicherungen verbaut und hat eine Hilfsentriegelung
die mit einen Werkzeug zu bedienen ist.
 
noch mal Explizit, ich kann ja eigentlich den Schaltschrank nur durch eine Bewusste Handlung
öffnen. Habe ich die erste Tür auf, kann ich danach erst die zweite öffnen. Damit ist das öffnen
erledigt. Beim schließen bin ich mir noch ein wenig unsicher, man könnte ja die Tür mit dem
Hauptschalter schließen, aber die zweite auflassen. Wobei das meiner Ansicht nach eine bewusste
Handlung ist und dieses auch passieren kann, wenn man Elektrische Türveriegelungen hat.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich kann die zweite Tür nur öffnen, wenn die erste geöffnet ist, also die Spannung ausgeschaltet.
Meines Wissens muss man aber eine Möglichkeit schaffen, die Tür auch unter Spannung öffnen zu können.
Das öffnen ist möglich
Wie ist das möglich, die zweite Tür öffnen ohne Spannung ausschalten??

Und: es ist anscheinend möglich, beide Türen zu öffnen und dann bei offenen Türen den Hauptschalter einzuschalten - das ist OK so?

Harald
 
Das öffnen der ersten Tür ohne Spannung oder auch unter Spannung ist möglich.
Unter Spannung aber nur zu Hilfenahme mit einen Werkzeug.
Das ist soweit erlaubt und OK.

Die zweite Tür kann ich aber erst öffnen, wenn die erste geöffnet ist. Also wenn
die Ausgeschaltet ist oder als bewusste Handlung.

Und bei UL ist es so, das die wollen, das man den Hauptschalter bei geöffneter Tür
schalten kann, da gibt es dann Kunstvolle betätigter.
 
Hallo Rostiger Nagel

Wir nutzen für den Schaltschrankbau immer extra UL-eingetragene Schaltschrankbauer. Deine Konstellation hatte ich genau so letzten Dezember in Betrieb genommen.

Links 400 Volt Teil mit UL Hauptschalter
Rechts 24 VDC Teil ohne Hauptschalter und sogar ohne Verriegelung mit dem Hauptkasten.

Generell gilt: Unter 100 Watt darfst du UL-technisch praktisch alles machen.
Wir sichern daher unseren 24 Volt Kreis immer mit höchstens 4 Ampere pro Kreis ab. Dann braucht es theoretisch nicht mal mehr UL-Litzen im Schrank oder UL-Kabel zu externer Peripherie.
 
Hallo Rostiger Nagel

Wir nutzen für den Schaltschrankbau immer extra UL-eingetragene Schaltschrankbauer. Deine Konstellation hatte ich genau so letzten Dezember in Betrieb genommen.

Links 400 Volt Teil mit UL Hauptschalter
Rechts 24 VDC Teil ohne Hauptschalter und sogar ohne Verriegelung mit dem Hauptkasten.

Generell gilt: Unter 100 Watt darfst du UL-technisch praktisch alles machen.
Wir sichern daher unseren 24 Volt Kreis immer mit höchstens 4 Ampere pro Kreis ab. Dann braucht es theoretisch nicht mal mehr UL-Litzen im Schrank oder UL-Kabel zu externer Peripherie.

Danke für die Info

bei der 100 Watt Regel muss man noch aufpassen das die Absicherung Class 2 entspricht.
Ich nutze da Halbleitersicherungen von Block, die dafür Zertifiert sind.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo miteinander,

das es zu diesen Thema passt hätte ich da auch eine Frage.
Kennt ihr bzw. könnt ihr mir Firmen empfehlen welche nach UL/CSA Schaltschränke planen und auch bauen?

Wir haben bei uns zwar etliche Projekte bereits umgesetzt, aber alle bis dato mit mehr oder weniger Schwierigkeiten vor Ort zertifizieren lassen.
Nun will ein Kunde aber nur mit Pickerl fix und fertig kaufen. Uns selbst zertifizieren zu lassen mit allen Drum und Dran ist hier wohl etwas übertrieben für ein Projekt.

MfG
knorpe
 
Hallo knorpe,

in Niederösterreich fällt mir ein GW oder Frühauf in St.Pölten

in Oberösterreich z.B. diese Firmen:
Lenze in Asten
Hainzl in Linz
Stadler in Wilhering
Baumgartner in Gaspoltshofen

lg
Horst
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo knorpe,

in Niederösterreich fällt mir ein GW oder Frühauf in St.Pölten

in Oberösterreich z.B. diese Firmen:
Lenze in Asten
Hainzl in Linz
Stadler in Wilhering
Baumgartner in Gaspoltshofen

lg
Horst

Danke - die meisten kenne ich bzw. hatte schon Kontakt.
GW war sehr kompliziert
lenze macht nichts mehr meines wissens nach
Hainzl sind wir nicht zusammengekommen
Stadler darf ich nicht :)


Frühauf & Baumgartner kann ich mal probieren.
Danke!
 
Danke - die meisten kenne ich bzw. hatte schon Kontakt.
GW war sehr kompliziert
lenze macht nichts mehr meines wissens nach
Hainzl sind wir nicht zusammengekommen
Stadler darf ich nicht :)


Frühauf & Baumgartner kann ich mal probieren.
Danke!
In Niederösterreich würde ich dann noch Schubert Elektroanlagen vorschlagen. Sind in Ober-Grafendorf bei St.Pölten Zuhause.

Kann jetzt aber nicht sagen in wie weit eine UL Zertifizierung besteht.

Lg

Gesendet mit Tapatalk
 
Zuletzt bearbeitet:
noch mal Explizit, ich kann ja eigentlich den Schaltschrank nur durch eine Bewusste Handlung
öffnen. Habe ich die erste Tür auf, kann ich danach erst die zweite öffnen. Damit ist das öffnen
erledigt. Beim schließen bin ich mir noch ein wenig unsicher, man könnte ja die Tür mit dem
Hauptschalter schließen, aber die zweite auflassen. Wobei das meiner Ansicht nach eine bewusste
Handlung ist und dieses auch passieren kann, wenn man Elektrische Türveriegelungen hat.
Hallo rostiger Nagel,

ich habe im Moment exakt dieselbe Herangehensweise und kann deiner Argumentation genau so folgen - bin mir auch etwas unsicher, was den Fall "zweite Tür bewusst auflassen, dann erste Tür zu und einschalten" betrifft.

Wie wurde es dann gelöst? Konnte die Unsicherheit geklärt werden?

Mg
 