Steuerungskasten CNC-Fraese ueber Schaltnetzteil versorgen
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage bezueglich der korrekten Versorgung eines Steuerungskasten (Kunststoffgehäuse) fuer eine CNC-Fraese. Der Steuerungskasten wird an der Fraese montiert. Montiert wird die Steuerung / Sensoren auf einer Hutschiene und Montageplatte (Metall).
Als Spannungsversorgung soll ein externes Tischschaltnetzteil 24V/3,75A verwendet werden. Über eine 2,5mm Klinkenbuchse geht es in den Steuerungskasten. Ich würde gerne im Kasten sekundaer mit einer elektronischen Sicherung von z.B. Phoenix mit 3A absichern. Steuerung und Sensoren verbrauchen zwischen 400mA-1A (Anlauf max 2,7A).
Phoenix elektronische Sicherung:
https://www.phoenixcontact.com/onli...k=P-17-01-05-03-01&tab=1&selectedCategory=ALL
Meanwell Tischschaltnetzteil:
https://www.conrad.de/de/tischnetzt...ll-gs90a24-p1m-24-vdc-375-a-90-w-1297395.html
Bei dem Aufbau bin ich mir nicht ganz sicher ob ich alle VDE-Normen/Richtlinien einhalte.
Verwendet wird in meinen Augen Schutzkleinspannung 24V, d.h. keine Erdung notwendig?
Muss das Netzteil besondere Ansprueche genuege tun? Schutzisoliert/Kurzschlussfest/etc.?
Gruss
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage bezueglich der korrekten Versorgung eines Steuerungskasten (Kunststoffgehäuse) fuer eine CNC-Fraese. Der Steuerungskasten wird an der Fraese montiert. Montiert wird die Steuerung / Sensoren auf einer Hutschiene und Montageplatte (Metall).
Als Spannungsversorgung soll ein externes Tischschaltnetzteil 24V/3,75A verwendet werden. Über eine 2,5mm Klinkenbuchse geht es in den Steuerungskasten. Ich würde gerne im Kasten sekundaer mit einer elektronischen Sicherung von z.B. Phoenix mit 3A absichern. Steuerung und Sensoren verbrauchen zwischen 400mA-1A (Anlauf max 2,7A).
Phoenix elektronische Sicherung:
https://www.phoenixcontact.com/onli...k=P-17-01-05-03-01&tab=1&selectedCategory=ALL
Meanwell Tischschaltnetzteil:
https://www.conrad.de/de/tischnetzt...ll-gs90a24-p1m-24-vdc-375-a-90-w-1297395.html
Bei dem Aufbau bin ich mir nicht ganz sicher ob ich alle VDE-Normen/Richtlinien einhalte.
Verwendet wird in meinen Augen Schutzkleinspannung 24V, d.h. keine Erdung notwendig?
Muss das Netzteil besondere Ansprueche genuege tun? Schutzisoliert/Kurzschlussfest/etc.?
Gruss