Moin,

eine Frage zu modularen Industrie-Steckverbindern mit verschiedenen Signalarten in einem Stecker. Beispiele: http://www.harting.ch/uploads/tx_news/HD-Video_HARTING.jpg
und http://www.easyfairs.com/uploads/tx_ef/6-Yellock-white-VAB.JPG


Wenn Leistungs-, Steuer- und Bus-, oder Netzwerkleitungen an einem Stecker angeschlossen werden sollen, macht sicherlich ein Schutzschlauch Sinn, der wie auf dem zweiten Foto fest mit dem Stecker verschraubt ist. Schutzschlauch ist dann etwas kürzer als die einzelnen Leitungen im Schlauch selbst. Grundsätzlich ist eine Zugentlastung bei also erstmal gegeben, wenn man an beiden Steckerenden zieht.

Das Problem: Die einzelnen Leitungen/Adern an den Stecker-Modulen sind nicht zugentlastet und hängen frei an den Crimp- oder Schraubkontakten. Wenn es sehr viele Leitungen werden und der Schlauch eng gepackt ist, kann durch Bewegung des Steckers meiner Meinung nach trotzdem ein leichter Zug auf den Kontaktanschlüssen entstehen. Auch wenn man einen Stecker anhebt und dickere Leitungen angeschlossen sind, wirkt die Gewichtskraft der dicken Leitung direkt auf die Crimp- oder Schraubkontakte.

Gibt es hier eine Möglichkeit, die Leitungen irgendwie auf Höhe der Steckerverschraubung zu fixieren, damit ein Zug auf die Kontaktanschlüsse ausgeschlossen wird? Wie löst ihr sowas?

VG,
clumsi
 
Bevor du dir Gedanken machst, das sich innen drin die Leiter von den Kontakten lösen, denke lieber noch einmal über deinen Schutzschlauch als "super-Zugentlastung" nach...
Denn: Wie viele Bilder von so nem Müll soll ich dir schicken, bei denen sich nach kurzer Zeit schon der Schutzschlauch aus der Spitzenverschraubung gelöst hat? :)

MfG Fabsi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir benutzen bei den Harting Modular steckern Selbstgedrehte Schlauchtüllen mit darübergeschobenen Schlauch ( Schlauchschelle als Halterung)
wo die Leitungen/Luft etc drin sind, funktioniert schon seid Jahren 1A bei Maschinen Paletten zur bearbeitung.
 
Hi!
also wenn ich sowas zu verbauen habe, verwende ich möglichst Hybrid-Kabel, wo dann Leistung- und Datenadern drinnen sind! dann brauche ich eben nur ein Kabel

ODER wie schon vorab jemand geschrieben hat ganz ähnlich: Ich verwende von Lapp die Dichtverschlüsse für normale Verschraubungen und bohre da Löcher in der Größe der Kabel rein die im Stecker vorhanden sind. Das setzt allerdings eine recht große Kabelverschraubung voraus. Diese sorgt in der Schlauchverschraubung dann für die Zugentlastung.

Es gibt ja die Schlauchverschraubungen von Flexa MIT Kabelzugentlastung, aber je nachdem welche Druckmesser im Kabelbund verwendet werden, dann sind eben einige mehr festgezogen als andere, bzw. empfindlichere Kabel bekommen den selben Druck ab wie stabilere...


...ist aber auch bei mir seit Jahren ein lästiges Thema, auf der einen Seite werden diese Modularen Steckverbinder immer weiter im Portfolio ausgebaut, über solche Dinge wie Zugentlastung machen sich die Hersteller recht wenige Gedanken und liefern keine passenden Lösungen :???:

Gruß
Christian
 