Wir haben immer wieder Probleme mit den Rückmeldekontakten von Not-Aus-Schützen.
Die Rückmeldungen sind auf SPS-Eingänge verdrahtet und da fließt eben generell wenig Strom, weshalb die Kontakte der Schütze deshalb nach einiger Zeit nicht mehr sauber die
Eingänge schalten. Da diese Eingänge beim Anziehen und Abfallen der Not-Aus-Schütze überprüft werden, kommt es hier öfters zu Problemen - Störungen - Ausfällen.

jetzt meine Frage: Kennt jemand eine andere Art Not-Aus-Schütze wo die Hilfskontakte z.B. speziell mit Goldkontakten oder sogar elektronisch rückgemeldet werden??
 
In welcher Umgebung stehen deine Schränke denn?
Sowas habe ich noch nie gehört.
Weiss der Kunde denn das er in regelmässigen Abständen den Not-Aus drücken muss? Dann passiert das nämlich nicht. Zumindest in meinen Anlagen - nicht mal in Stahlwerken und da ist es richtig dreckig :)

Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, das hatten wir früher auch.
Da hilft etwas Strom, also z.B. eine kleine 24-V-Lampe mit dranhängen, damit etwas mehr Strom über die Kontakte fließt.
 
Du hast recht, ich habe die Umgebung vergessen.
Wir haben da sehr hohe Luftfeuchtigkeit und Kondensat, wir befinden uns in einer Lackieranlagenumgebung.

Du hast auch recht mit dem täglich,. bzw. öfter Not Aus betätigen, aber es handelt sich um verbindende Fördertechnik-Bereiche welche selten von Instandhaltungspersonal durchstreift wird.
In diesen Bereichen ist ganz selten Not-Aus. evtl. müssen wir hier wirklich öfter Not-Aus auslösen.
Ich dachte mit anderer Hardware wäre das Thema einfacher zu lösen.
 
Elektronische Kontakte kannst du vergessen weil nicht sicher.
Ich weiss nicht ob es gekapselte Schütze mit Zwangsführung gibt.
Aber wenn gelegentlich gedrückt wird, sollte das eigentlich genügen.
Welchen Schützhersteller benutzt ihr?
Sonst würde ich mal den Hersteller wechseln

Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Elektronische - nicht sicher?? Die Rückmeldungen gehen auch in der SPS nur auf "normale" Eingänge und nicht auf sichere, würde also ausreichen.
Der Hersteller der Schütze ist Siemens.
 
Elektronische - nicht sicher?? Die Rückmeldungen gehen auch in der SPS nur auf "normale" Eingänge und nicht auf sichere, würde also ausreichen.
Der Hersteller der Schütze ist Siemens.
In dem Fall ganz klar nicht sicher, weil man bei der Überwachung ja gerne hätte, das der mechanische Zustand der Hauptkontakt hier sicher weitergegeben wird, Stichwort "Spiegelkontakt".
Der normale Eingang wird in dem Fall im Gesamtsystem quasi sicher, weil hier ja eigentlich nur der zeitliche folgerichtige Wechsel interessant ist.
 
Pilz Pnoz S3 oder S4 hat eine elektronische Rückmeldung. Sollte reichen für die Plausibilitätsprüfung.
Das ist jetzt aber wieder ganz was anderes.
Auch bei Pilz wird dieser Halbleiterausgang soweit mir bekannt nie als "Rückführkreisüberwachung" verkauft, sondern immer nur als ausdrücklich nicht sicherer/sicherheitsgerichteter Meldekontakt.

Wobei hier jetzt natürlich die Frage wäre, was der TE genau unter Not-Aus Schütz versteht ...
Üblicherweise, wenn ich mir schon den Luxus F-CPU gönne, sind das ja dann i.d.R. Leistungsschütze, welche einzelne Motore / Motorgruppen sicher vom Netz trennen sollen, also auch nichts wo man eine sichere Kontakterweiterung wie bei üblichen Sicherheitsrelais (bei Pilz z.B. Pnoz s7/s8 ...) verwenden kann.
 