Hallo liebes Forum,

ich habe 2 Motoren die mit 400V laufen (3 Phasiger FU vorgeschaltet) und 2 Motoren die mit 230V laufen (1 Phasiger FU vorgeschaltet).

Rechne ich nun die Gesamtleistung meiner Motoren durch 400 x Wurzel 3 so erhalte ich einen niedriegeren Wert als wenn ich die auf dem Typenschild angegebenen Nennströme addiere.

Was ist nun meine Gesamtstromaufnahme? Die die ich per Formel berechnet habe oder die die ich durch addieren erhalten habe?
 
Wie bist Du auf die Gesamtleistung deiner Motoren gekommen?
Auf dem Typenschild steht nur die abgegebene Leistung an der Welle. Die elektrisch aufgenommene Leistung musst Du mittels Nennstrom und cos Phi errechnen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo oliversps,

wenn du es ganz richtig machen willst, müsstest du dir bei unsymetrisch belasteten Netzen für jede Phase die einzelnen (elektrischten) Leistungskomponenten ausrechnen (P, Q und S) und diese dann geometrisch addieren.

Also quasi deine einzelnen Leistungsdreiecke je Phase aneinanderreihen (geht natürlich auch rechnerisch;)). Am Ende hast du dann die tatsächlichen 3-Phasen-Leistungen (P, Q oder S) inkl. dem tatsächlichen cosPHI.

Danach kannst du dir mit den üblichen Formeln für Drehstrom deine gesamte 3-phasige Stromaufnahme ausrechnen.

Wenn du das alles in eine Excel-Tabelle packst, hast du gleich eine Vorlage für die künftigen Fälle.