Hallo zusammen,

ich hab da mal eine Frage.

Ich habe bei mehreren unterschiedlichen Steuerungen , siehe Bild,

verschiedene Anschlüsse L+ und M gesehen.
1. 1. M nicht geerdet

2. 2. M geerdet


Nun würde mich Eure Meinung hierzu sehr interessieren.

Gruß






S71200.jpg
 
M direkt auf Erde habe ich noch nie gesehen. M gar nicht mit Erde verbunden ist auch ungewöhmlich. Die EN 60204 schreibt vor, dass eine Seite eines Steuertrafos mit dem Schutzleiter verbunden sein muss, in der Praxis ist es meist M.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Bebaste,

die Anschlüsse L+ und M links neben der 230V-Versorgung der CPU stellen 24V (bis zu 300mA) zur Geberversorgung zur Verfügung. Der Anschluss 1M daneben ist die Wurzel für das Eingangsbyte auf X10.
Geerdet seh ich hier nix.

Grüße,
Martin
 