Liebe Gemeinde,
ich realisiere gerade eine Maschine, bei der der Antrieb sowohl bei Not-Halt als auch beim Öffnen einer Schutztüre gestoppt werden soll.
Der Not-Halt ist 2-kanalig mit Rückführung ausgeführt und schaltet doppelt den Netzschütz des Umrichters weg.
Die Schutztüre bekommt eine eigenes Sicherheitsrelais und schaltet beim Öffnen den STO des Umrichters 2-kanalig.
Zusätzlich ist bei ansprechen des Not-Halt Relais auch das Türen-Relais weg. (Das Öffnen der Türe passiert relativ oft)
Eine kleine Handskizze anbei...
Erreiche ich mit geeigneten Bauteilen hier PLe, oder fehlt mir dazu etwas? Braucht das Schutztür-Relais auch einen Rückführkreis?
Oder würdet Ihr es anders lösen?
Vielen Dank im Voraus!