Liebe Gemeinde,

ich realisiere gerade eine Maschine, bei der der Antrieb sowohl bei Not-Halt als auch beim Öffnen einer Schutztüre gestoppt werden soll.
Der Not-Halt ist 2-kanalig mit Rückführung ausgeführt und schaltet doppelt den Netzschütz des Umrichters weg.
Die Schutztüre bekommt eine eigenes Sicherheitsrelais und schaltet beim Öffnen den STO des Umrichters 2-kanalig.
Zusätzlich ist bei ansprechen des Not-Halt Relais auch das Türen-Relais weg. (Das Öffnen der Türe passiert relativ oft)

Eine kleine Handskizze anbei...

Erreiche ich mit geeigneten Bauteilen hier PLe, oder fehlt mir dazu etwas? Braucht das Schutztür-Relais auch einen Rückführkreis?
Oder würdet Ihr es anders lösen?

Vielen Dank im Voraus!
 

Anhänge

  • Not-Halt.pdf
    700,7 KB · Aufrufe: 106
Um was für eine Maschine handelt es sich? läuft der Antrieb nach dem Abschalten nach?
Wenn PLe gefordert ist würde ich vermuten, dass ein Stillstandswächter notwendig wäre der die Türverriegelung freigibt (also Türschalter mit Zuhaltung!).

Schaltest Du mit -K20 die Steuerspannung des Umrichters weg? Das könnte zu Problemen führen wenn z.B. eine Busverbindung zum
Umrichter existiert.
 