    Hallo,

    ich benötige einen UL "class 2 circuit" für ein 24V-Kleingerät, das es nicht mit UL gibt.

    Muss ich ein Class 2 Netzteil zusätzlich einbauen, oder kann ich eine UL Sicherung 3A hinter mein normales 20A Netzteil setzen, und ab der Sicherung habe ich dann Class 2 (bei getrennter Verlegung) ?

    Danke & Gruß
    Reply With Quote Reply With Quote UL Class 2 circuit (limited power source) per Sicherung  

  2. #2
    Join Date
    25.10.2015
    Posts
    37
    Danke
    4
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Default

    Meines Wissens brauchst du ein extra Class II Netzteil

    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk

  3. #3
    Join Date
    27.12.2014
    Posts
    28
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default

    Wenn du eine Steuerung in den Amerikanischen Bereich mit UL Vorgabe anfertigst, musst du alle verbauten Teile mit UL Zertifikat verbauen. Sonst kann es sein, das die Maschine kein UL Label erhält.

  4. #4
    Join Date
    25.10.2015
    Posts
    37
    Danke
    4
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by stefu87 View Post
    Wenn du eine Steuerung in den Amerikanischen Bereich mit UL Vorgabe anfertigst, musst du alle verbauten Teile mit UL Zertifikat verbauen. Sonst kann es sein, das die Maschine kein UL Label erhält.
    ...und wenn das nicht möglich ist, brauchst du ein Class 2 Netzteil. Damit ist UL erfüllt

    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk

  5. #5
    Join Date
    12.10.2017
    Posts
    10
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default

    Hallo Zusammen,

    Ihr kennt ja sicherlich die elektronischen Sicherungen von Murrelektronik. Es gibt dort einige Varianten die eine NEC class 2 Zulassung haben und somit kein besonderes 100Watt Netzgerät benötigen. Das spart euch echt Geld.

    Diese Varianten sind mit Class 2 Zulassung
    https://www.best4automation.com/mico...-41084-0100400
    https://www.best4automation.com/mico...-41068-0400000
    https://www.best4automation.com/mico...-41068-0200000
    https://www.best4automation.com/mico...-41068-0200600

    Gruß

    Janko
    Last edited by Janko-Strauss; 25.09.2018 at 08:43.

  6. #6
    element. is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    14.05.2009
    Posts
    316
    Danke
    59
    Erhielt 20 Danke für 16 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für die Antworten.

    Ich frage mich, was das Murr Mico kann, was eine anständige, UL zugelassene Schmelzsicherung nicht kann.
    Denn der Tipp mit der Schmelzsicherung kam von einem T*V Mitarbeiter.
    Dazu suche ich aber irgend eine schriftliche Bestätigung, ohne jetzt ein Fass aufzumachen

Similar Threads

  1. LOGO!Power POWER SUPPLY
    By ETReste in forum Suche - Biete
    Replies: 0
    Last Post: 19.04.2018, 20:10
  2. Biete Siemens Sinamics Power Module (NEU) / Power Line Filter
    By highvoltage1901 in forum Suche - Biete
    Replies: 0
    Last Post: 13.03.2013, 12:10
  3. CMx-58 Profibus PNO Class 2
    By Rauchegger in forum Simatic
    Replies: 0
    Last Post: 19.05.2011, 16:12
  4. Profibusadresse zuordnen via Class 2 Master
    By DOT_no in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 21.12.2010, 13:24
  5. Class 2 Encoder, was ist das?
    By Merten1982 in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 1
    Last Post: 04.02.2008, 18:08

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •