Hallo zusammen,
ich soll prüfen mit welchen Sicherungen ein Kabelsystem abgesichert werden darf.
Das System beseht aus NYY 2*4*185mm2 CU. Also zwei Kabelsysteme a 185mm2.
Für die Berechnung bin ich folgendermaßen vorgegangen.
Nach DIN VDE 0276-603 Teil 3-G Tabelle 14
Belastbarkeit für 185mm² Einleiter gebündelt 413A
Nach DIN VDE 0276-1000 Tabelle 4
f1 =0,76 (zulässige Betriebstemperatur 70°C, spezifischer Erdobdenwärmewiederstand 2,5K m/W, Belastungsgrad 0,7)
Nach DIN VDE 0276-1000 Tabelle 8
f2 =0,89 (PVC Kabel, Anzahl Systeme 2, Belastungsgrad 0,7)
Ergibt: 2*413Ax0,76x0,89 = 558A
Ist das zusammentragen der einzelnen Umrechnungsfaktoren so richtig?